Thread Content
この投稿は最終的に、2017年1月21日14時38分にZHANGZHANTJによって編集されました。ヨーク式プロパン冷凍圧縮機の現地制御盤が繰り返し再起動しており、再起動する間隔に規則性はありません。長い場合は2時間おき、短い場合は数分おきです。時には再起動に失敗し、制御用電源を切ってから再び復旧させる必要があります。再起動に失敗した際の画面表示は下図の通りです。(画像のアップロードができません)どなたか問題の原因を分析していただけないでしょうか。よろしくお願いします!
具体的な構成を説明していただければ、皆さんがアドバイスをしてくれます
コントロールのアップグレードをお勧めします!マザーボードや電源を交換しても、必ずしも問題が解決するとは限りません!
このQuantum LXはタッチスクリーンではなく、ディスプレイの下にキーパッドがあります!
これはステンレス製の正圧QUANTUM LX防爆制御キャビネットで、正圧窒素ブロー装置が搭載されています!ブラックスクリーンのループ起動は、第3世代のQuantonコントローラーから発生し始めました。これには多くの要因がありますが、一般的なアフターサービスエンジニアの解決策はマザーボードの交換や電源の交換ですが、しばしば問題は解決されません!きっと解決策があるはずだ!
IOキャッシュ障害?英語で直接、該当する質問を検索してみるのは?
エラーメッセージが多く、導入の方向性としてはいいかもしれません。パラレルポートのケーブルなど、そういった可能性についても考えてみてはどうでしょうか
海友の皆さん、ご協力ありがとうございました!SDカードが到着して設置が終わり次第、結果を皆さんにお知らせします。改めてありがとうございます!
これはどうやら共通の問題のようで、彼らのアンモニア冷凍圧縮機に触れたことがあると、およそ4年ほど使った後にもこのような再起動が発生しますが、これほど頻繁ではありません。最終的に原因は5V電源だと判明しました。コンピューター用の電源を購入して、システムの電源と交換してみてください
この投稿は最後にkuaianjiaによって2017-3-13 12:04に編集されました。ディスプレイの自己診断で合格できない場合、CFカードに問題がある可能性がありますが、CFカードを交換しても問題が解決するかどうかはわかりません!これはクイーンテン4のマザーボードでしょうか?もしクアンテム5マザーボードにアップグレードし、ディスプレイをQUANTUM HDタッチスクリーンに変更することをお勧めする場合は、一歩で完了します!
なんでこのクソガジェットはいつも色々な問題が起きるんだ!!!
5台の圧縮機すべてにCFカードを交換し、問題を解決しました
この投稿は最終的にJS化工仪表によって2017年3月17日15時46分に編集されました。うちの会社がヨーク圧縮機の技術契約を交渉する際、制御システムとしてヨーク社製のものを使わなかったのです。システムが不安定になったり、部品が手に入りにくくなるのを恐れたからです。そのため、私はシーメンス400のシステムを選びました。以前はそれは許されなかったそうですが、今は競争が激しくなり、ユーザーにも発言権があるのです。
キュンテン5よりも先進的なのがキュンテンHDで、現在、古い機器のほとんどがアップグレードされ始めています。クイーンテンHDとタッチスクリーンにアップグレードしても構いませんか?まるでホワイトボードのノキアからアップル7に変えたようなものです。はは