HG規格に記載されている液位定値調節用のリニア調節弁は、もう時代遅れなのでしょうか?

2017-01-25View Original

Thread Content

最近、2つの外資系プロジェクトの設計書を見ましたが、どちらもドイツの大企業のもので、300台以上あるGlobe調節弁(ドイツ製)はすべて等比率で設定されており、液面調節用も含まれています。そのため、私は2社のバルブメーカーの中国側の担当者にも特別に尋ねてみました。彼らは技術的なことにはあまり詳しくありませんでしたが、中国のこの規格要求については知らないと答え、以前に製造したガローブバルブはすべて、液面レベルを含めて等比率でした。しかし、なぜそうなったのかは彼らにも分からない。なぜなら、具体的な選定はすべてドイツ側の技術者が行ったからだ。
Reply #22017-01-25
流量特性とプロセス要件を選択すると、システムのS値が関係してきて、一定の値にはなりません。S値が小さいほど、調節弁の選定が難しくなり、使用上の問題も多くなります。等比率制御は、通常、システムの初期調整の難易度を下げることができます。
Reply #32017-01-25
小開度時、等百分比特性調節弁は制御システムをより安定させる。
Reply #42017-01-26
等比率の小さなバルブ位置で効果的に制御できる……
Reply #52017-01-26
表11.2.2 調節弁特性の選定には、この表に従って選んだ線形弁が最小および最大のCvストロークの要件を満たせない場合は、この表に従う必要はなく、等パーセンテージで選定する必要があるという前提がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.