E+Hの導波レーダー式液面計

2017-01-28View Original

Thread Content

E+Hの導波レーダー式液面計は、液面を測定する際に常に変動が生じます。例えば、先ほどは液面が50%と表示されていたのに、突然0になってしまうのです。この間もポンプはずっと物質を外側に抽出し続けています。通常、液面は徐々に変化するはずですが、どうすれば正常になりますか?
Reply #22017-01-28
ジャンプは正常なはずです。何かの雑音が干渉しているのかもしれません
Reply #32017-01-29
おそらく動作条件の設定が間違っているか、または短時間で正常に戻った場合は、故障出力を維持モードに調整することができます。なぜなら、測定時に波形が失われると0になってしまうことがあるからです
Reply #42017-02-01
波の消失は、現在の実際の液面での干渉抑制が強すぎるためかもしれません。可能であれば波形を確認し、それが難しい場合は液面の高さを推定して再び干渉抑制を行ってください。なお、抑制距離は液面からレーダーのフランジ面までの距離とします(できればその距離より少し短くするのが望ましく、実際の液面の高さも推定する必要があります)
Reply #52017-02-03
メニューで抑制をかけ、ダンピング時間を長くしてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.