シーメンスDP通信

2017-02-03View Original

Thread Content

どなたか詳しい方、DCS(またはPLC)とシーメンスPLCがEM277 DP通信モジュールを介してどのように通信を実現するのか、ご教示ください。スレーブはプログラミングが必要ですか?
Reply #22017-02-03
上位機には対応する通信カードが必要で、プログラミングも必要です。下位機も同様にプログラミングと通信カードが必要です
Reply #32017-02-03
あなたのEM277はPROFIBUS SLAVEとして動作し、DCSがMASTERです。DCSにはEM277のGSDファイルをインポートする必要があり、シーメンスの公式ウェブサイトからダウンロードできます。 次に、DCS内でIBとQBを設定し、S7200 CPUのVストレージエリアに対応させます。その後、MIRCO/WINで、通信したいデータを対応するVストレージエリアに保存すればよいです。
Reply #42017-02-05
ちょうどDP通信の作業をしているので、資料を送ります。これに従って作業すれば簡単です。http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b48c5250102w8jk.html
Reply #52017-02-07
ありがとうございます。真在学*をダウンロードしました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.