助けて!機器の故障

2017-02-04View Original

Thread Content

会社にはEJAブランドの差圧変送器が1台あり、コンデンサーの液面を測定しています。前回の点検後に運転を開始してから故障が発生しており、その推移は下の図の通りです。会社では携帯電話の持ち込みを許可していないため、図は私が自分で描いたものです。故障の症状としては、液面計が一定間隔、1分か2分ごとに急速に上昇し、満量程まで達した後、数秒で再び急速に下降して元の状態に戻る、ということが繰り返し起こります。最初は現場の表示板を交換しましたが、交換後もトランスミッターの異常は続きました。当社ではハネウェルの制御システムを採用しており、中央制御室のカードコネクタの不具合を調査する際には交換法を用いました。つまり、現在故障しているカードコネクタの端子に、別の重要でない送信機を接続してみたのですが、問題は見つかりませんでした。そのため、カードコネクタ自体の不具合は除外されました。しかし、故障は依然として解決されていません。計測器を再起動するとしばらくの間は正常に動作しますが、数日も経つとまた同じ症状が現れます。皆さん、どうか助けてください**。これは一体何が原因なのでしょうか?どこから調査を始めればよいのでしょうか?
Reply #22017-02-04
状況が許せば、液面を10~20%上げたり下げたりして観察し、液面制御面がちょうど気液界面にあるかどうかを検討してみるとよいでしょう
Reply #32017-02-04
現場のリレーからハネウェルのセーフガードまでの配線を調べたことはありますか?
Reply #42017-02-04
私たちも同様の状況があります。私のタンクの液面計は、1シフトに1回から2回程度フルスケールに達してしまいます。長い間調べても計器自体には問題ないとのことです。診断をお願いします
Reply #52017-02-04
ケーブルのシールド線が片端接地されているか、またケーブルが撚り線かどうかを確認してください。
Reply #62017-02-04
つまり、接続不良の部分から干渉が入っているのではないかと疑っているということですか?
Reply #72017-02-04
1、圧力源が周期的に変動していないかを確認する。2、シールド線の周囲に干渉がないか、絶縁ガードが設置されているかを確認する。 3、トランスミッターの低圧側(L)には通常液体がなく、ある場合は排出する
Reply #82017-02-04
こちらの低圧側には凝縮タンクがあり、負の移動が起きています
Reply #92017-02-04
そちらは寒いですか?圧力導管にはヒーティングと断熱処理をしましたか?
Reply #102017-02-04
新疆 マイナス14~マイナス20、保温管付き
Reply #112017-02-04
ほとんどの曲線は同じで、ずっと揺れ動いている
Reply #122017-02-04
送信機の排気孔のネジを外して、氷がないか確認してみてください
Reply #132017-02-04
1、気相管に液が溜まっていないことを確認する
Reply #142017-02-04
これ、チェックしましたか?2つ交換しました
Reply #152017-02-04
1、圧力源が周期的に変動していないか確認する
Reply #162017-02-04
あなたの圧力差測定にはダブルフランジ式を使用しているのか、それとも圧力伝達管を使っているのか教えてください。もし圧力伝達管を使っているのであれば、その管内に気泡が入っていないでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.