両金属性温度計のケーシングの長さと測定との関係について教えてください
Reply #22017-02-05
正確に測定するため、できるだけ中心位置に挿入してください
Reply #32017-02-06
二重金属温度計の国家規格や、石油化学・化学工業における自動制御設計規格を見てみると、そこには説明が記載されています。現行の規格では、パイプの場合は挿入深さをパイプの中心付近としているようで、装置の場合についても規格内に詳細な説明があります
Reply #42017-02-06
温度センサーが配管内に50mm以上浸っていれば、規格要件を満たします。
Reply #52017-02-06
私は新入生で、新しい知識を学びます!
Reply #62017-02-06
測定の正確性を保証するため、二重金属温度計の測定素子は先端部分にあります。正確に測定するには、測定素子を温度が表れる領域に配置する必要があります。挿入しすぎたり短すぎたりすると、測定結果が不正確になってしまいます
Reply #72017-02-06
カバーの長さは、管口のフランジの高さ+実際の挿入深さとほぼ同じになります。測定用の配管の内径の1/3から2/3の位置まで挿入すればよいです。もちろん、配管の太さによって異なりますが、基本的にはこの範囲内です。一般的に、直径が100未満の配管の場合は、直径を100に拡大してから、100mmの管径に合わせて挿入深さを決めればよいのです
Reply #82017-02-06
正確に測定したい場合は、できるだけ深く挿入してください。具体的な取り付け要件については製品の説明書をご覧ください。また、カバーの長さについては断熱層の厚さも考慮する必要があります。フランジやナットを露出させる
Reply #92017-02-08
大丈夫、媒体に触れ、パイプの1/3から1/2の位置にあればいいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.