二重フランジ式計器の中の液体がすべて気化した場合、どのくらい表示されるべきでしょうか?

2017-02-06View Original

Thread Content

私は新しいチームに配属されたばかりで、数日前の夜遅くに液面を調べるために外出しました。それはダブルフランジ式の装置で、液面表示は98%でした。圧力測定ポイントからは排気があり、正圧側も負圧側も出てくるのは水蒸気だけでした。一緒に行った人によると、これはプロセス上の理由で、内部の媒体の温度が高すぎるため、本来は水の液面を測定するはずが、水が気化してしまい、その結果表示に誤差が生じたのだそうです。その時は深夜で、少しぼーっとしていたので帰ってしまった。昨日よく考えてみると、タンク内の水がすべて気化したら、正圧と負圧にかかる圧力は等しくなるはずで、液面表示は0%になるはずだ。どうして100%と表示されるのだろう?
Reply #22017-02-06
温度が高すぎるとダイアフラムが外側に膨らんで変形し、上下のフランジ部のダイアフラムが温度の影響を受け方が異なるため、指示値が最大になってしまう
Reply #32017-02-06
上層の媒体特性の変化により、液面の表示が不正確になる。
Reply #42017-02-06
その時は根元のバルブを閉じてから、上下の排汚バルブを開け、少し冷まして様子を見るべきだ
Reply #52017-02-06
正負圧で排出されるのは水蒸気で、負圧側の静圧が低下すると、表示値は大きくなります。
Reply #62017-02-06
両側の隔離弁を閉じ、排出弁を開け、液面計が0%を示せば、それはプロセス上の原因です
Reply #72017-02-07
出てくるのは蒸気ですが、必ずしも液面が空になっているわけではありません。高温の水が大気圧下で出てくると蒸気になりますので、誤解しやすいのです。
Reply #82017-02-07
出てくるのは蒸気ですが、必ずしも液面が空になっているわけではありません。高温の水が大気圧下で出てくると蒸気になりますので、誤解しやすいのです。
Reply #92017-02-08
7階の言う通り、排出されるのは蒸気ですが、液面内にあるのが必ずしも蒸気とは限りません
Reply #102017-02-08
媒体の性質の変化により、液面の表示が不正確になる
Reply #112017-02-08
缶の中では高温なため液体状ですが、外に出ると冷えて気体状になります。皆さんの説明はとてもわかりやすいです
Reply #122017-02-14
測定対象の媒体に変化が生じたためだと思われます
Reply #132017-02-14
二重フランジ式でドラムの液面を測定し、そのトランスミッターの設計上の測定範囲は負値となっている。負圧側のキャピラリー内のシリコンオイルの影響により負の移動量が大きくなり、フルスケールの上限値もゼロ付近で、ゼロよりわずかに大きい程度である。 したがって、ボイラー内の水がすべて水蒸気であり、正圧と負圧が等しい圧力の場合、圧力差がほぼ最大値になるのは正しい。 しかし、ボイラーの中の水がすべて水蒸気になってしまうと、ボイラーは危険になり、つまり干上がってしまうのです。
Reply #142017-02-15
正負の圧力が等しい場合、センサーはシリコンオイルの静水圧のみを受けるはずで、負の値が最も大きくなる状態にはならないはずですよね?
Reply #152017-02-15
出てくるのは蒸気ですが、必ずしも液面が空になっているわけではありません。高温の水が大気圧下で出てくると蒸気になりますので、誤解しやすいのです。再び、ダイアフラムが正常に機能しているか確認してください再校正。
Reply #162017-02-15
もし何の処理もせずに水位計が正常に戻った場合、元々の気化作用が依然として圧力差を100%にまで引き起こしているということです
Reply #172017-02-15
えっと。 そうだね。。。 液面がないと正負の側の圧力が等しくなるんだ、私は誤解していた。 処理手順:1、正負圧用の測定用バルブを閉じ、上下両側の排液バルブを開いて大気に接続し、正負圧側の両フランジが直接大気に通じていることを確認する。次に変換器の表示を確認し、圧力差の値やパーセンテージを確認する。ゼロ液面が表示されるか、ゼロ液面付近にある場合、差圧変換器のゼロ点に問題がないことが証明されます。つまり、その装置の中には液面があるのです。 2、上記の操作を行った後に出力液面が高く表示される場合は、475通信を使って差圧変換器のパラメータ設定を確認し、ゼロ点を調整したうえで観測を開始します。 3、上記の方法でも問題が解消しない場合は、正圧側と負圧側の両方のフランジ式ダイアフラムが損傷していないかを取り外して確認することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.