ロスモント8800Dの渦流式流量計に問題が発生しました

2017-02-06View Original

Thread Content

工場の空気流量を測定するウォーブルストリップは、正常に動作しているときはほぼ満量程の90%で動作しますが、下流で工場の空気使用量が増えると、ウォーブルストリップの流量表示は上昇するどころか60%まで下がってしまいます。これはなぜでしょうか
Reply #22017-02-06
境界区の総流量が増加しました
Reply #32017-02-06
まず、正常に動作しているときのパイプに振動がないか確認しましょう。
Reply #42017-02-08
まず、この渦街式流量計の限界測定能力がどれくらいかを確認しましょう。もし測定範囲がこの計器の限界測定能力とほぼ同じであれば、渦街式流量計における逆流現象が起きているということです。つまり、流量が限界能力を超えると、流量が増加しても指示値は小さくなります。これはすべての渦街式流量計に見られる現象であり、渦街式流量計特有のものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.