実行機構によって、フィルター減圧弁の前側の接続口のサイズが異なり、Φ8、Φ10、Φ12、Φ20など、さまざまな規格があります。もしΦ12が要求されているのに実際にはΦ8の空気供給管を接続した場合、バルブの動作にどのような影響が出るでしょうか?このように接続せざるを得ない場合、バルブの動作への影響をなくすか軽減する方法はありますか?
Reply #22017-02-09
供給される空気の量が少なくなると、アクチュエーターを動かすことができず、その結果、バルブの開度や動作速度が期待通りにならない可能性があり、バルブの正常な使用に支障をきたします。特にインターロック機能を持つ切替バルブの場合、十分な空気供給がなければ使用できず、必ず空気供給管のサイズを交換する必要があります
Reply #32017-02-09
1影響:動作速度が遅くなり、完全に開かないこともある。2どうしてもそうしなければならないなら、アクセラレーターを取り付けよう。
Reply #42017-02-09
学んだよ、先日も現場でこの問題について研究した。:)
Reply #52017-02-09
アンプを追加してみてください。うまくいくはずですが、バルブの振動やオーバーシュートを防ぐために適切に調整する必要があります
Reply #62017-02-10
バルブの開閉速度に影響を与えるのは、特に開閉式バルブで、開閉速度に一定の要件があります。配管が細いと、規定時間内にシリンダーを満たすことができず、本来なら3秒で開くはずが、実際には8秒かかってしまうこともあります。これには注意が必要です
Reply #72017-02-10
1、当社の数十台のバルブでは、6本または8本のエア供給管を自由に使用しても、明らかな影響は見られませんでした。2、6本の小さなチューブでしっかり曲げる。3、6個では要件を満たせないことが証明された場合は、8個またはそれ以上に変更する。これについては、十分に議論したり計算して論証したりする必要はない。ダメなら変更すればいい。4、品質の悪いバルブは抵抗が大きく、動作が遅くなることがあります。これは原則としてエア供給管の太さに起因する問題ではありませんが、管径を大きくすることで補うことができます。5、減圧弁の後ろの空気源圧力を上げる。
Reply #82017-02-10
バルブの動作速度にそれほど高い要求がなければ問題ありません。必ずこのように接続しなければならないわけではなく、より大きな管径に交換するのも難しくありません。
Reply #92017-02-10
これは使用するアクチュエータのタイプによります。ダブルアクションの場合、バルブの動作が遅くなります。バルブ本体が三偏心構造で高い耐圧性を持つハードシール仕様でない限り、通常は正常に開きます。しかし、バルブ自体が固着していて、最初の試みでは開かない場合、開かなくなることがあります。実際に試してみてください。単動シリンダーで、中にスプリングが入っているものは、実際はやはり少し遅いです
Reply #102017-02-10
わからない、8つ接続するのはどうして?設計段階で要件になっていないのか?注文の段階で要件はなかったのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.