Thread Content
当社の加熱炉用空気余熱回収システムのクイックオープン風門には、個別に開閉するためのボタンがありません。送風機と排風機を停止させる際、全ての風門を開けるのではなく、数つだけ開けたい場合は、どのように対処すればよいでしょうか?
これは適切に制御されるべきだが、いくつかの風門には自動スイッチ装置を取り付ける必要があり、ファンの起動・停止時にコントローラーがバルブの開閉を制御する
私の理解では、計装の経験はないようですが、以下のような案があると考えています。これらの機能を実現するには、現場の計装機器とDCSの連携が必要で、いくつか方法があります。具体的にどれを選ぶかは、お客様のニーズ次第です。1、もしバルブの動作回数を減らしたいだけで、元々は5つ同時に開くように設計されているのに、今は3つだけ開けたいという場合は、バルブ本体に手を加えることができます。例えば、2/3方式の電磁バルブの排気弁を塞ぐのです(防虫・消音器部分をネジで密封すればよい)。このようにすれば、電磁バルブが電力を失っても動作し続け、シリンダー内のガスが排出されず、バルブは閉じられなくなります。 2、連鎖は2ウェイ3ポート(現在は2ウェイ5ポートが一般的)の電磁弁によって実現されます。連鎖用の空気回路を変更し、電磁弁を1つ追加して2つの電磁弁を並列に使用することも可能です。その場合、連鎖が解除されるためには、必ず2つの電磁弁が同時に電力を失う必要があります。1つの電磁弁はSISによって制御され、もう1つの電磁弁はDCSを介して手動で電力を切ることで機能します。
3、SISを利用して連鎖のバイパスを設けることもできます。例えば、5つの迅速開閉式バルブがある場合、今は3つだけを開けたいとします。その場合、残りの2つについては、SIS内に連鎖確認用のスイッチを追加すればよいのです。これは、OR演算用のスイッチを追加するのと同じです。連鎖が発動した際には、人が手動で確認を行います(これは値0を入力することに相当します)。確認が行われれば連鎖が解除されますが、確認しなければ、たとえ連鎖信号が0であっても、OR演算用のスイッチが未確認の状態なので、出力値は依然として1のままで、連鎖は発動しません。
4、もちろん、もっと単純な方法もあります。現場でバルブの操作用のバルブステムを固定してしまうのです
この投稿は最後に328104062によって2017年2月12日20時13分に編集されました。個人的には3を推奨します。他の方法はすべて規則違反となります。3の場合、中国石油化学工業の安全計装インターロック管理規定に従えば、出力側にバイパスを追加することも規則違反となります。もう一つの案としては、5つの急速開閉装置がある場合、3つだけを開き、残りの2つは手動操作でDCSによって制御する方法です。そのためにはポジショナーや信号線を追加し、元の電磁弁や電源を廃止すればよいです。そうすれば、3つ全てを開いても酸素量が不足した場合には、DCS上で手動でスイッチを操作できます。これが最良の案であり、適切な調整機能も備わっています。ただし、そのためにはSISインターロック回路の再評価が必要です
現場にはPLCがあるはずなので、プログラムを修正すればいい。