二重化機器の論理制御原理についての検討

2017-02-12View Original

Thread Content

皆さん、質問があります。一部の動力機器の設計においては、1台使用する際に2台を予備として用意する、つまり1対2、2対2、3対2、または5対3といった形で、複数の機器を予備として準備する場合があります。 例を挙げると、二重化・予備機付きのポンプで、現場には4台のポンプが設置されており、ABの2台が稼働し、CDの2台は停止状態にある。今、Aポンプが突然故障したとします。では、論理的にどうすればCポンプが自動で動作するのか、Dポンプが自動で動作するのかを判断できるのでしょうか。 運用の根拠は何ですか?
Reply #22017-02-13
この投稿は最後にt*ngtouによって2017-2-13 08:35に編集されました。こちらの制御方法は以下の通りです:1、では、論理的にどうやってCポンプが自動で動作するか、Dポンプが自動で動作するかを判断するのでしょうか? ポンプの現場制御盤には、各ポンプごとに選択スイッチがあり、LEAD\STANBY\LOGの3つの運転状態にそれぞれ対応している。LEAD状態のポンプは常に稼働しており、1台のポンプでは不足する場合、STANBY状態のポンプが起動します。それでも2台のポンプでは不足する場合、LOG状態のポンプが起動します。 2、運用の根拠は何ですか? こちらではポンプの出口圧力を基準に動作しており、プログラム内で4つの圧力値が設定されています。最初の3つの値はポンプの起動制御に使われ、最後の1つの値はポンプの停止制御に使われます。まずLOG状態のポンプを停止し、その次にSTANBY状態のポンプを停止します。 投稿者の参考までに
Reply #32017-02-13
どのポンプか1台が故障した場合、A\B\C\D...といったポンプの中から最初から再起動することができる。しかし、ポンプを起動する前には制限条件を設定する必要があり、例えば既に起動しているポンプの数が設定値を超えていたり、既に起動しているポンプはさらに起動できないといったものだ。実際には順番にポンプを起動するだけで、条件に合わないポンプは起動しないだけなのである

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.