シーメンスポジショナの調整問題

2017-02-13View Original

Thread Content

新しいバルブの調整時に、シーメンス製のバルブポジショナーの表示が正しくないことが判明しました。DCSからは100%との信号が送信されているのに、ポジショナーの液晶画面には86という数値が表示されています。これは正常でしょうか?位置決め装置の液晶画面の小さな数字はフィードバックなんでしょうか?これと設定値、つまりあの大きな数字とにはある程度の偏差がありますが、正常でしょうか?
Reply #22017-02-13
異常です。取扱説明書に従って正しく調整してください
Reply #32017-02-13
これには間違いなく問題がある。新しいバルブを導入する前に、開度を調整しなければならない。主にDcSで開度を0、25%、50%、75%、100%に設定し、電流を確認してフィードバックします
Reply #42017-02-13
小さい数字はDCSが示す電流値のパーセンテージで、大きい数字は実際のバルブ位置が正常に動作している時のパーセンテージです
Reply #52017-02-13
ポジショナーを初期化する必要があります。説明書を見れば、とても簡単です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.