YT-1000L型電気・空気式バルブポジショナー!助けて

2017-02-14View Original

Thread Content

YT-1000L型電気・空気式バルブポジショナー!質問:ゼロ点調整とスパン調整とはどういう意味ですか?どんな役割を果たすのか!DAアクションとRAアクションはどちらも何を意味しますか?ゼロ点調整時には、信号を4mAから開始するように設定しますが、この4mAとは何でしょうか?化学工場の制御室で働く初心者です。指導してくれる人がいないので、知識のある方にご説明いただけないでしょうか。文章で説明するのが面倒な場合は、WeChatを残していただければ私から連絡します。知識のある方のご協力をお願いします!
Reply #22017-02-14
師匠になってほしい!ポジショナーに精通している人はどこだ!!!
Reply #32017-02-14
PSポリスチレンを扱うベテランの職人はいますか?芸を習いたい!!!
Reply #42017-02-14
私の理解では、それはゼロポイントと1つの測定範囲であり、つまり4MAおよび20MAに対応するバルブの開度です
Reply #52017-02-14
QQで友達申請して一緒に勉強しましょう。また、フォーラムに投稿することもできます。419541670、備考欄に必ず書いてください
Reply #62017-02-14
QQで友達申請して一緒に勉強しましょう。また、フォーラムに投稿することもできます。419541670、備考欄に必ず書いてください
Reply #72017-02-14
QQで友達申請して一緒に勉強しましょう。また、フォーラムに投稿することもできます。419541670、備考欄に必ず書いてください
Reply #82017-02-14
DAは正作用、RAは反作用で、この1000Lは実行型で、1000Rは角度ストローク型です。説明書をよく見ればわかります。この種のノズルバッフル構造のポジショナーは、機会があれば自分で完全に分解してみると、徐々に理解できるようになります。この韓国のヨンテイ製電気ポジショナーは、正規品はとても使いやすく、偽物はよく問題があります
Reply #92017-02-14
支持、メーカー純正ならまだいい。今の国産品はひどい
Reply #102017-02-15
しばらくは位置決め装置を学び、またしばらくは工程を学ぶ。一体何を学びたいの?
Reply #112017-02-15
計測器のことなら分かるはずだが、工程については説明書をよく見ないと
Reply #122017-02-15
工場には計器技師がおらず、全員が工程の作業をしているだけだ
Reply #132017-02-16
あなたたちはどこの工場ですか?計器はあるのに、計器技師はいないのか?
Reply #142017-02-16
どの会社について聞きたいですか?民間企業?急いで転職しろよ、めちゃくちゃお得だろ、危ないぞ。
Reply #152017-02-17
民間企業でもこんなことはできない。必要な人員は必ず配置しなければならず、そうでなければ大きな問題が起きやすい。
Reply #162017-02-17
1000LのLはストローク式で、DAは正作用、RAは逆作用です。ゼロポイントとは、バルブステムが最も下の位置にあるかどうかを示すもので、ストローク幅とは最大動作範囲のことです。これらは2、3回繰り返して調整する必要があります。まずゼロポイント、その後ストローク幅です。4mAは計器のクラスIII信号の最小値で、4-20mAのアナログ信号に相当します。あなたたちは本当にひどいですね。計器の専門家すらいない。計器は一見簡単に見えても、やはり専門知識が必要です
Reply #172017-02-18
はは、師匠、私の膝を受け取ってください!
Reply #182017-03-06
あなたたちの計器はいくつありますか?どんな計器を使ったのですか?制御システムは?こんな工場には計装技師がおらず、全て自分たちで考え出すのか?これでは安全保障が全くない。急いで逃げろ、事故が起きてからでは遅いぞ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.