シーメンス300PLC拡張

2017-02-15View Original

Thread Content

シーメンス300PLCの1ラックには最大8個のIOモジュールを接続できますが、ET200MのIM153-1およびIM153-2を使用した場合、1ラックあたりそれぞれいくつのIOモジュールを接続できるのでしょうか。最新のIM153-2では12個のIOモジュールに対応していますが、これはPCS7の冗長システムでしか見たことがありません。300PLCのシステムではどうなのかわかりません。詳しい方のご助言をお願いします
Reply #22017-02-16
IM360+IM361またはIM365を使用する場合、1ラックあたり8つのIOモジュールが使用できます。IM153とベースプレートを組み合わせて使用する場合も、1ラックあたり最大8つのIOモジュールまでです。ハードウェア設定では、4~11番スロットにIOモジュールを挿入できると記憶しています。PCS7は全部S7-400Hでしょう?
Reply #32017-02-17
つまり、IM153が何であろうともです。300CPUならIOモジュールは8個しか接続できないんですよね??
Reply #42017-02-17
ネット上では、最新のIM153-2なら12個対応できると書かれているのを見たことがありますが、実際には見たことがありません。一般的に300システムではIM153-1を使用し、そこに8つのIOモジュールを接続します。
Reply #52017-02-17
IM153-2は最大12個のブロックを接続でき、現場で検証済みで、問題なく使用可能です
Reply #62017-02-18
300PLCでも12個接続できますか?CPUに何か要件はありますか??
Reply #72017-02-19
いや、現場では300を使っている。ラックに収まれば問題なく、12台は153-2のみで、-1は最大8台だ
Reply #82017-02-19
10年以上にわたってPLCの現場サービスに従事してきたベテランがアドバイスしてくれました。コンフィグレーションを行えば、そのように使えるので、ハードウェアのコンフィグレーション機能で試してみてはどうかと
Reply #92017-02-20
つまり、CPUを搭載した最初のラックでは8個のIOモジュールしか搭載できず、その他のラックは最新の153-2であればどの型番の300CPUでも12個のIOモジュールを搭載できるということです。でしょう、、、
Reply #102017-02-21
自分でハードウェアを見て構成できるか確認するんだけど、普通は8個だ
Reply #112017-02-23
説明書にはIM153-2は最大12個のIOモジュールをサポートし、特定のCPUは指定されていないと明記されています。ですから、ハードウェア設定で組み込むことができれば、現場でも間違いなく使用できます。というのも、私たちの現場ではほとんどが314を使用しており、他のものはあまり使われていないからです。問題なく使えるはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.