ヨコガワ通信カードALR121警報サポート

2017-02-16View Original

Thread Content

皆さん、ご確認ください。ヨコガワのカード状態確認画面では通信カードにアラームが表示されていますが、その通信ポイントのDCS側では正常と表示されています。これはどのようなアラームでしょうか?警報地点の位置はどうやって探すのですか?どう処理する?ありがとう~~~~
Reply #22017-02-16
すべての連絡先を調べ、このモジュールで定義されている点に何か変化がないか確認してください
Reply #32017-02-16
こちらも同じで、この状況では再接続やIOMの負荷を試してみましたが、効果ありませんでした
Reply #42017-02-16
これは左右に冗長があるはずだ。1Cとは、最初のチャネル、つまり最初のポートのことです。つまり、最初のポートに接続されているデバイスの通信に問題があるということです。
Reply #52017-02-16
1Cって元々は最初のポートって意味だったんですね、勉強になりました、ありがとうございます!
Reply #62017-02-17
赤色は故障を意味し、ハードウェアの故障か通信の故障のどちらかかもしれません。差し替えて試してみてください。差し替えても解決しない場合は、配線に誤りがないか確認してください。通信ポイントのDCS側は正常に表示されており、右側の通信カードが正常に動作していると思われます。あなたの方の故障したカードには定義されていないポイントがあります
Reply #72017-02-22
原因が判明しました。計装技術者が設定時に通信ポイントのステーションアドレスを間違えて入力したことが原因で、修正後は状態が正常に戻りました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.