山東三維院PID図上の記号の違い

2017-02-17View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。山東三維院の硫黄回収用PID図にある切替バルブの上限値XZSO/XZSCとXZOI/XZCIには、具体的にどのような違いがありますか?詳しく説明してください!
Reply #22017-02-17
理解しました:SOはチェーン展開、SCはチェーン閉鎖です;OIはバルブが完全に開いていることを示す信号(応答)であり、OIはバルブが完全に閉じていることを示す信号(応答)です。
Reply #32017-02-17
XZSO――バルブ位置フィードバックオン/XZSC―バルブ位置フィードバックオフ。これらは主にポイント集計表で使われ、DIポイントとは制御システム内のデジタル値のことです。XZOI/XZCIとは、システム内での対応するオンまたはオフの状態を示し、コンピュータ上で計器が表示する状態の名称と言え、何らかの名前を付ける必要があります
Reply #42017-02-17
これ、各病院の名前はそれぞれ違うんですか?
Reply #52017-02-19
私は三次元なんだ、これ、変かな?XZSOは現場のオンフィードバックスイッチを意味し、XZOIはDCS内のオンフィードバックのポート番号を意味します
Reply #62017-02-20
これはプロジェクトによるので、XやZも特に問題ない。元々番号付けはカスタマイズ可能なもので、普通はこのまま使われている
Reply #72017-02-20
現場のバルブの開閉フィードバックは、すべてDCSの画面に表示されるのではないですか?その言葉の意味をもう少し詳しく説明してもらえますか?
Reply #82017-02-21
DCSにフィードバックされるんだけど、PTやPIと同じ原理で、各システムにある対応するポイントには現場に対応するトランスミッターがあるんだよね
Reply #92017-02-27
XZSO/XZSCは、現地のバルブの開閉限界を示す計器の位置番号です(注:PTやTTと同じ概念です)。一方、XZOI/XZCIは、バルブが完全に開いたり閉じたりした際の状態信号が、計器監視用のDCSシステム上の仮想計器の位置番号としてフィードバックされるものです(注:PIやTIと同じ概念です)。このように説明すると、理解できましたか?
Reply #102017-03-01
大神の意味は、XZSO/XZSCは現場トランスミッターのようなもので、単に現場のバルブの開閉信号だけということですか?DCSシステムにフィードバックしないのですか?
Reply #112017-03-01
はい、XZSO≈PT-1001、XZSC≈PT-1002のように、両者はDCS側でそれぞれXZOI≈PI-1001、XZCI≈PI-1002に対応しています。わかりましたか!
Reply #122017-03-01
位号の編成には原則がないのか?設計院ごとに違う

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.