空冷アイランド、空冷ファンのインターロックで助けを求めます!

2017-02-17View Original

Thread Content

大神たち、空冷ファンが正常な場合のインターロックは何ですか?保護や起動・停止に関するものです。
Reply #22017-02-17
工程上は一時的に問わないが、軸温度、振動、変位、過大報告などはすべて停止させるべきである
Reply #32017-02-17
電圧と電流の両方を監視する必要があるでしょう
Reply #42017-03-17
直接空冷のはずで、間接空冷にはファンは必要ありません。直接空冷の場合、主に冬モードと夏モードの切り替えが重要です!
Reply #52017-04-10
ファンの軸温度、振動、変位、バルブの制御、ファンの手動・自動起動停止、結露保護、過冷却保護、排気圧力制御など

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.