DN200の配管に熱抵抗を取り付けたいのですが、図面に記載されている「L/l=450/300」とはどういう意味でしょうか。挿入深さを指すのでしょうか?これ、長すぎないですか?解決をお願いします!
挿入深さは自分で決められ、主管に接続管を溶接すれば解決します
断熱管の場合はこのような設計で問題ありません。例えば、挿入深さ100、断熱長さ100、ボルト取り付けスペース100とすると合計300になり、450から300を差し引いて150が接続箱とインターフェース間の距離になります
450は全長で、300は挿入深さです。フランジ付きの短いパイプを除けば、配管内部への挿入深さはおそらく150になります。設計が正しいかどうかは、取り付け図を見てみないとわかりません。つばを吐く:L
L/l=450/300、挿入深さ300、全長450。しかし、あなたの管の直径は200しかありません。。。やはり300/150が適しています。。。。
L/l=450/300、挿入深さ300、全長450。しかし、あなたの管の直径は200しかありません。。。やはり300/150が適しています。。。。
L/l=450/300、全長450、挿入深さ300、もしライブハックなら、挿入深さをもう少し浅くしてもよい
200のパイプの挿入深さは300とすると少し長すぎるため、パイプ内に挿入する部分の長さは100を選択できる。断熱層がない場合、温度計のノズルは80を選ぶことができ、その場合の挿入深さは100+80=180(または200を選択可)となる;配管に断熱材がある場合、温度計のノズルは120を選択でき、挿入深さは100+120=220となり、総合工場はメーカーの製品サンプルに基づいて決定できます。
RTDは垂直に取り付けられた配管内で使用でき、一般的な挿入深さは配管の直径の半分です。例えばΦ300の配管直径の場合、150挿入すればよいです。 深く挿入すればするほど、実際にはより正確に測定できる。
そんなに深く挿す必要ないで、真ん中がちょうどいいよ
5階の説明の方が信頼できると思う。挿入深さは150で、逆方向に挿入し、外側には短い首部と突起が必要だ。突起は100、短い首部は50として、合計長さは450……挿入深さが300だと長くない。信じられないなら、自分でざっと計算してみてください……
DN25の短節150MMはありますか?管200の短節150MMならほぼ底まで挿せます
L/l=450/300で、全長は450、挿入深さは300です。また、パイプの直径が200なので、この熱電対とパイプを接続するにはフランジ接続が適しています。一般的に、温度計の挿入深さはパイプ直径の1/2が求められますが、パイプの直径が200なので、さらに長さ200の管台を追加する必要があります。上部は溶接でフランジを接続します。300という設計はやや長すぎるため、250の方が適切でしょう
接続箱の下の保護管だけで150あり、それにいくつかの付属品も高さを取ってしまう。
これは、設計された取り付け図をご確認いただく必要があります。断熱や突起などの長さの要因を考慮する必要がある
あなたの配管上の温度計の接続口には、さらに突き出たノズルがあり、このノズルこそが温度計の接続部です。ノズルの長さは一般的に120mmまたは150mmで、この熱抵抗体の挿入深さは300mmなので、150mmを差し引くと配管内に入る部分は150mmとなり、これはまずまず妥当な数値です。