2017-02-17View Original

Thread Content

図に示すように、私は以前、機能といえば温度表示や圧力表示、液面表示などの表示や警報機能だけであり、四角形の枠がない計器記号のものはDCSには入らず、温度制御などが必要なものだけがDCSに入ると思っていましたしかし、図中のそれは単なる液面指示アラームで、制御機能は一切なく、それでもDCSの記号ですが、これはどういうことでしょうか?真ん中の横線があるのも中央制御装置に表示されるもので、なぜわざわざDCSに入る必要があるのか?
Reply #22017-02-17
これは液面表示で、そのアラームポイントはこの液面値の高・低アラーム値から取得されます
Reply #32017-02-17
DCSに接続しなければ、どうやってコンピューターに表示させるのでしょうか?
Reply #42017-02-17
これがDCSに入る際の特に何もないということです。また、図例には業界の規範があるものの、結局のところ図は人が描くものなので、多くの部分で再利用が行われており、異なる設計院やメーカーでは理解や捉え方が必ずしも同じではありません。どれも非常に単純なものなので、意味が分かればそれでよく、描き方にこだわりすぎない方がいいです。例えば、LTの中央にある横線は実際には不要です
Reply #52017-02-17
現在、通常の計器は廃止され、すべての制御、表示、警報、リレーなどの機能はすべてDCSによって行われるため、すべての信号はDCSに入力されるべきである。
Reply #62017-02-17
具体的に言えますか?以前の多くの図では、制御用のDCS以外の表示などは、どうやら入っていないようです
Reply #72017-02-17
現在、新しく建設される石油化学や精製プラントなどではすべてDCSが使用されており、従来の指示計を使っているところはもうない。DCSでなければ、そこに入る意味があるのか?
Reply #82017-02-17
一言で言えば:投稿者、DCSが何かわかっていないのですか? 進むか進まないかはDCSとは関係なく、表示や制御信号であっても、プロセス操作を容易にするために中央制御室で使用されるものはすべてDCSシステムによって実現されている。
Reply #92017-02-17
投稿者にはPIDを用意して、前方の計器類をしっかり確認することをお勧めします。 これは業界標準で、ほとんど違いはありません。
Reply #102017-02-17
監視が必要ですよ。必ずしも制御を投入して初めてDCSに入るわけではありません
Reply #112017-02-17
DCSがなければ、必ずPLCか上位機があるはずで、そうでなければフレームを描くことは許されない
Reply #122017-02-17
つまり、単に表示するだけでもDCSで表示できるということです!つまり、DCSの画面に表示される温度というのは、信号がDCSに入ったことを示しているのでしょうか?そして、そのように画面に集中して表示されるからといって、DCSに入ったというわけではないのでしょうか?両者は並列の関係であり、同一の関係ではないのか?
Reply #132017-02-18
パネル上の表示では、DCSに入ったかどうかは判断しにくい。DCSに入っていてもパネル上に表示されることはある……しかし、DCSに入っていても制御を行わず、単に監視だけを行ったり、時には警報を出したりすることもある……
Reply #142017-02-18
LTは現場変送器で、中央に横線を引くのは間違っています。
Reply #152017-02-18
集中計器盤というのは、ポンプ室にあるような温度や圧力を表示する、コンピューター画面ではないタイプのものですか?真ん中に横線があり、外側に四角形の枠があるものは、DCSに入り、集中計器盤で表示されることを表しているのでしょうか?中央に横線がなく、外側に四角い枠があり、ディスプレイを中央集約せずにDCSのみにアクセスすることを示すものはありますか?
Reply #162017-02-18
LTとは液位変送器のことです!!!電流信号を出力できるよ~。DCSだけではなく、問題を見つけるには点検に頼らなければならない;DCSに入れば異常を発見して点検に行けます; LTはDCSに入れるが、入れるかどうかは設計者の判断次第か?DCSに入らなければ怒られるのなら、DCSに入らないのならLTを買う必要なんてない。そのままLI式の液面指示器を買えばいいのだ!DCSがあるのに、まだ点検に頼って問題を見つけようとしているのか。。。。
Reply #172017-02-18
実は私の質問は、制御室に設置されている計器が、円の真ん中に横線が入ったもので、それが制御室のDCSディスプレイに表示されるものなのか、ということです。ただ、制御が必要な場合だけ、円の外側に横線を追加するのでしょうか?制御室に計器を設置しても、制御室内の計器で数値が見えるだけでDCSのディスプレイには表示されず、外側に箱を付けないとDCSのディスプレイに表示されないのでしょうか?
Reply #182017-02-18
上側の液面警報は連鎖制御に参加するためDCSに接続され、下側の液面はDCSで監視される。連鎖制御を行う際には、両方とも取り入れられるだろう。
Reply #192017-02-18
自動制御の凡例を見てください。枠が付いているものはすべてDCSに入力され、表示でも制御でも同じです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.