本安計器と最小点火エネルギー

2017-02-18View Original

Thread Content

本安計器にはE*aが採用され、ia対応のセーフティガードが装備されていますが、問題は、この本安回路が私たちの現場で要求される最小点火エネルギーを満たしているかどうかを、どうやって確認できるかということです 例えば、現場が水素環境であるにもかかわらず、選定する計器やセーフガードにはiaの防爆等級しかない場合、このia本安回路が水素のゾーン0で使用できるかどうかを、私はどうやって判断すればよいのでしょうか?(あるいは、IAの本安回路であれば、どのようなガスであってもすべてのゾーン0で使用できる)また、現場に可燃性ガスや粉塵が存在するが、そのガスの最小着火エネルギーに**データがない場合は、どうすればよいのでしょうか? 要するに、本安計器とそのセーフガードの選定の問題で、経験豊富な方のご教示を賜りたく存じます。
Reply #22017-02-18
本安防爆計器はすべて認証を受けており、選択した計器の防爆等級が防爆区域の等級以上であれば問題ありません。
Reply #32017-02-18
例えば、私が現場で0区用に使用しているものですが、それはどういうことかというと、あらゆるIA等級の本安回路(IA等級の計器、セーフガード、ケーブル)が私の0区に適用可能だということでしょうか? 水素のゾーン0とベンゼンのゾーン0では、計器やセーフガードの選定に違いはないのでしょうか?
Reply #42017-02-19
本安――本質的安全性であり、危険はなく、つまり発生する電気スパークが可燃物を点火させることはない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.