HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

可燃有毒ガス検出システム485通信

2017-02-19View Original

Thread Content

みなさん、こんにちは。当社の可燃性有毒ガス検知システムは485通信を使用しています。1つのキャビネットには90枚の検出カードがあります。各カードは、現場の1セットの検出プローブに対応しています。もし検出機器の1つに問題がある場合(回路が断線している)、キャビネット内のすべてのカードで不規則に異常が示され、画面上では多くの信号がオフライン状態になり、点滅が乱れて、特定のカードだけが壊れているわけではありません。現場の作業員は計器の表示が正常であると判断し、さらに中央制御室ではどの計器に問題があるのか特定できないため、現場ではすべてのセンサーをチェックすることもできない(多くが空中にある)。そのため、問題が発生するたびに、キャビネット内のカードを一つずつ抜いて電源を切り、再起動させてから一つずつ電源を入れて問題を解消しなければならない。 この現象の原因は何でしょうか?485通信の問題でしょうか?具体的にはどんな問題でしょうか?
Reply #22017-02-22
485通信の方法がはっきり言われていない。 90枚のカードで、それぞれが別々のプローブに接続されているのは、ポイントツーポイントのハードワイヤリングでしょうか?では、485とは何なのでしょうか?
Reply #32017-02-23
こんなことにはならないはずだよ!回線の接続が正しいか、または連動設定が正しいか
Reply #42017-02-24
現場のプローブから検出カードまではアナログ信号で、検出カード同士からマスターコントローラーまでは485ですよね、オーナーさん。回路の接続に問題がないか、端子抵抗が正常かを確認してください
Reply #52017-02-25
個人的な見解としては、485通信に問題があるのではないかと思います。まず明確にすべき点は、現場から中央制御室の表示装置までの間で、各現場のセンサーからは4~20mAまたは1~5VDCのアナログ信号が送信され、それぞれが表示用カードに対応しているということです。そして、中央制御室の表示装置とシステムとの間の通信は、その表示装置の通信インターフェースによって行われます。RS485はシリアル通信インターフェースの一種であり、システムとの通信を実現するためには、通信プロトコルの設定や、各ビットの意味などを詳細に定義する必要があります。RS485は大まかな概念に過ぎず、実際の実装においては違いが生じます。もし適切に対処しなければ、シリアル通信に障害が発生し、全体が混乱することになります。具体的な状況はご説明いただけていないので、制御システムのメーカーや可燃性ガス計測器の製造元に相談し、両者の通信インターフェースの仕様をよく確認した上で、彼らの要求に従って設定を行えば、これらの問題は解決できるはずです。
Reply #62017-04-03
検出カードにはそれぞれ固有のアドレスがあり、カードに不具合が生じるとアドレスが失われたり乱れたりして、485通信に障害が発生する可能性があります。上位ソフトウェアがデータを読み取る際、あるアドレスで障害が発生しデータが読み取れないと、COMポートが再起動されてデータの送受信が中断されます
Reply #72017-04-12
こちらの以前の旧式のシステムに少し似ていて、1つのヘッドに1枚のカードが対応していますが、信号は485を使わずに直接接続されています。投稿者さんの場合、間違いなく485通信の問題でしょう。ハードウェア自体に欠陥があるか、上層部との通信設定がうまくいっていないかのどちらかです。メーカーに相談してみることをお勧めします。 オーナーの参考になるように、検査プローブの良し悪しを確認する方法をご紹介します。オーナーのプローブがどのメーカーの、どのタイプかは分かりません。こちらのプローブは3本の線で、化学燃焼式です。2本ずつの間の抵抗値は6オームです。線を外して測定すると、2本ずつの間のどちらかが6オームでなければ、プローブが壊れているということになり、交換して再校正すればよいです。 個人的見解です。参考までに。
Reply #82017-04-12
現場のスタッフは確実には何も言わないだろう。プローブとの通信が取れないが、プローブの警報機能はある。つまり、通信モジュールは互いに独立しているはずだ。問い合わせは485通信で行うべきです。システムの確認に問題がなければ、それはプローブメーカー側の本来の欠陥です。
Reply #92017-04-12
どのブランドですか?なぜそのようにプローブの良し悪しをチェックするのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.