HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

補償導線を銅線に交換するというのは可能でしょうか

2017-02-23View Original

Thread Content

現在、中圧蒸気配管があり、バランスフローメーターと、直結式のトランスミッターが設置されています。このトランスミッターには圧力安定化補償機能があり、自己で差圧と圧力を測定します。温度は、その下流1〜2メートルほどの場所にK型熱電対が設置されています。熱電対の信号を差圧変換器に接続する場合、補償導線を使用しなかった場合、どれほど影響が出るでしょうか。補償導線の両端は基本的に同じ環境温度にあり、距離も短いため、中間導体で置き換えてもよいのではないか。
Reply #22017-02-23
補償ワイヤーを使用するのが最善です。なぜなら、蒸気配管の熱電対の接続箱付近の温度とトランスミッター付近の温度には依然として差が生じるからです。銅線を使う場合、誤差は2か所の温度差となります。
Reply #32017-02-23
当社のポンプ2台には熱電対があり、端子ケーブルを介してトランスミッターに接続されており、ケーブルの長さは6メートルです。使用状況は常に問題なし
Reply #42017-02-24
2mのものですが、在庫なしですか?そうでなければ、問題が発生したときに調査するのが大変です。
Reply #52017-02-24
蒸気の温度・圧力補償には、補償導線を使用するのが最適です
Reply #62017-02-24
ダメです。補償ワイヤーとして銅線を使えるのはB型熱電対のみです。
Reply #72017-02-24
屋外なら両者の温度を同じに保つことができるが、断熱処理では同じに保つのが難しい場合は、補償線を使って調整する
Reply #82017-02-24
問題ありません。2メートルの接続端子を作ったのと同じです。
Reply #92017-02-24
やはりみんな達人ばかりだな:D 今、以前に持っていた疑問が思い出される。「以前使っていたDCSキャビネットの熱電対は補償ワイヤーを通してセーフガードに入り、セーフガードから出てカードユニットに入るときはなぜ銅線が使われるのか。カードユニットも熱電対の信号を受け取るはずなのに」。セーフガードとカード類がどちらもキャビネットの中にあるため、温度はほぼ同じですが、できれば1つのキャビネットの中に入れるのが最善です。セーフガードの端子部とカード部の温度ができるだけ同じになるようにする
Reply #102017-02-24
温度差がそれほど大きくなければ、使用することは可能です
Reply #112017-02-24
個人的には、補償用のワイヤーがなければ熱抵抗を使えばいいと思います。温度もそれほど高くありません
Reply #122017-02-24
ケーブルの距離が短いからといって、両端の温度が長期にわたって同じであるとは限らず、距離が長いからといって必ずしも両端の温度に大きな差が出るわけでもありません。精度の要求がそれほど高くなければ何でもいいですが、高い精度が求められる場合は補正を使った方がいいでしょう。数銭の違いですよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.