最近、220VACの電磁弁を設計し、8x2x1.5の多芯ケーブルを使用しているところを見かけました。 24VDCの場合はマルチコアケーブルを使用するのは間違いありませんが、220VACのソレノイドバルブ制御信号にマルチコアケーブルを使用してもよいのでしょうか? 220VACの交流配電では多芯ケーブルを使用することは不可能です。疑問に思っていますので、どなたかご教示ください!
交流電流同士には干渉が生じるため、干渉を除去する対策を講じなければならない。
いいですよ、私たちはこのように使っていますが、問題ありますか?
計器用電磁弁には1.5平方の多芯ケーブルで問題ありません。電気配線が使えないのは、主に電流が大きいためである(多芯では放熱できず、短絡による火災のリスクもある)
計器用電磁弁の電流は、一般的に0.5Aを超えることはありません
電磁弁は一般的に消費電力が少なく、多芯ケーブルを使っても問題ありません
0.5Aは大きすぎるでしょう。電磁弁に電力が供給される瞬間のインパルス電流も、これほど大きくはないはずです。
電磁弁には問題ないが、この設計はあまりにも贅沢すぎる気がする。電磁弁がすべて一緒にあるのなら、なぜ共通の端子を使わないのか。この説明からすると、おそらくDCSが補助機器を制御しているので、DCSはよくこうして財力や物力を無駄にしているのだろう
計器を扱う人は計器のことを扱うだけで、それは線径の問題ですか?このような行為は複数の設計規格に違反しており、一例を挙げると、「HG/T20512-2014計装配管・配線設計規格」の8.1.7条項によれば、異なるレベルの信号は、同じ多芯ケーブルや接続箱を共有してはならない。私は、そうする最大の問題は安全性だと思います。
220V用の電磁弁は安全ではなく、理論上は24Vの電磁弁には2.5の線を使用すべきだ
電圧はすべて220VACで、異なるレベルはありません。 私も安全性が心配ですが、基準が見つかりません……
投稿者の意味がよくわかりません。220VACでは多芯ケーブルを使えないというのは、どういうことでしょうか?なぜ使えないの?私はこれを使ってるよ。
多芯ケーブルも、どのような多芯ケーブルかによります。投稿者が使っているのは撚線で、おそらくコンピュータケーブルのことでしょう。この絶縁等級では不十分で、あまり安全とは言えません。
どうして撚線を使えるの?これは使用できません。計器には専用のケーブルがあります。
使わない方がいいと思います~距離が短ければ問題ありませんが、耐圧レベルには注意してください
絶対にそんなことをしてはいけません!線1.5なら問題ない。直流ならそれも問題ないが、220VACを使うと問題が生じ、誘導電圧が発生する。電磁弁が故障して交換が必要になった際、他のバルブの電源を切ることができず、その結果約200ボルトの電圧でショックを受けてしまう。私たちの会社もそうで、工場全体の配線がこのようになっている。誘導電流をなくすための改造コストはかなり高く、**重大な安全上のリスクだ。
当時は8x3x1.5を使っていて、安全のために各線対にPE線をつなげていました。もちろん、電磁弁のケースが非金属の場合はPE線は不要です