220VACの電磁弁は、8x2x1.5の多芯ケーブルを使用できますか?

2017-02-23View Original

Thread Content

最近、220VACの電磁弁を設計し、8x2x1.5の多芯ケーブルを使用しているところを見かけました。 24VDCの場合はマルチコアケーブルを使用するのは間違いありませんが、220VACのソレノイドバルブ制御信号にマルチコアケーブルを使用してもよいのでしょうか? 220VACの交流配電では多芯ケーブルを使用することは不可能です。疑問に思っていますので、どなたかご教示ください!
Reply #22017-02-23
交流電流同士には干渉が生じるため、干渉を除去する対策を講じなければならない。
Reply #32017-02-23
いいですよ、私たちはこのように使っていますが、問題ありますか?
Reply #42017-02-23
計器用電磁弁には1.5平方の多芯ケーブルで問題ありません。電気配線が使えないのは、主に電流が大きいためである(多芯では放熱できず、短絡による火災のリスクもある)
Reply #52017-02-23
計器用電磁弁の電流は、一般的に0.5Aを超えることはありません
Reply #62017-02-24
電磁弁は一般的に消費電力が少なく、多芯ケーブルを使っても問題ありません
Reply #72017-02-24
0.5Aは大きすぎるでしょう。電磁弁に電力が供給される瞬間のインパルス電流も、これほど大きくはないはずです。
Reply #82017-02-24
電磁弁には問題ないが、この設計はあまりにも贅沢すぎる気がする。電磁弁がすべて一緒にあるのなら、なぜ共通の端子を使わないのか。この説明からすると、おそらくDCSが補助機器を制御しているので、DCSはよくこうして財力や物力を無駄にしているのだろう
Reply #92017-02-24
計器を扱う人は計器のことを扱うだけで、それは線径の問題ですか?このような行為は複数の設計規格に違反しており、一例を挙げると、「HG/T20512-2014計装配管・配線設計規格」の8.1.7条項によれば、異なるレベルの信号は、同じ多芯ケーブルや接続箱を共有してはならない。私は、そうする最大の問題は安全性だと思います。
Reply #102017-02-24
220V用の電磁弁は安全ではなく、理論上は24Vの電磁弁には2.5の線を使用すべきだ
Reply #112017-02-24
電圧はすべて220VACで、異なるレベルはありません。 私も安全性が心配ですが、基準が見つかりません……
Reply #122017-02-24
フィードバックも220なの?引っ張ろう。
Reply #132017-02-24
投稿者の意味がよくわかりません。220VACでは多芯ケーブルを使えないというのは、どういうことでしょうか?なぜ使えないの?私はこれを使ってるよ。
Reply #142017-02-24
多芯ケーブルも、どのような多芯ケーブルかによります。投稿者が使っているのは撚線で、おそらくコンピュータケーブルのことでしょう。この絶縁等級では不十分で、あまり安全とは言えません。
Reply #152017-02-24
どうして撚線を使えるの?これは使用できません。計器には専用のケーブルがあります。
Reply #162017-03-15
使えますが、規格要件を満たしていません
Reply #172017-03-16
電磁弁の出力はそれほど大きくないはずで、使える。
Reply #182017-03-16
使わない方がいいと思います~距離が短ければ問題ありませんが、耐圧レベルには注意してください
Reply #192017-03-16
絶対にそんなことをしてはいけません!線1.5なら問題ない。直流ならそれも問題ないが、220VACを使うと問題が生じ、誘導電圧が発生する。電磁弁が故障して交換が必要になった際、他のバルブの電源を切ることができず、その結果約200ボルトの電圧でショックを受けてしまう。私たちの会社もそうで、工場全体の配線がこのようになっている。誘導電流をなくすための改造コストはかなり高く、**重大な安全上のリスクだ。
Reply #202019-11-23
当時は8x3x1.5を使っていて、安全のために各線対にPE線をつなげていました。もちろん、電磁弁のケースが非金属の場合はPE線は不要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.