PT100熱抵抗の測定範囲の問題

2017-02-23View Original

Thread Content

ふと疑問に思ったのですが、DCS上の温度測定点の測定範囲は異なっていますが、現場ではすべて熱抵抗を使用しています。本来なら、異なる測定範囲の熱抵抗でも同じ温度で測定した場合、その抵抗値は同じはずですよね。では、この測定範囲を設定する意味とは何でしょうか。 2. ある時、温度が測定範囲を超えてしまい表示できなかったのですが、DCSの測定範囲を広げると、元の範囲を超えた値も正しく表示されるようになりました。 3.ですから、このDCSの設定における測定範囲は意味がないのではないかと思います。一つの測定範囲に統一すべきではないでしょうか。 4.または、流量測定範囲と同様に、その範囲内であれば精度を保証できるが、測定範囲を超えた場合には測定は可能でも精度を保証できないこともあるのです。 皆さん、普段こんな疑問を持ったことはありませんか?異なる測定範囲のPT100は、現場でそのまま交換して使えるのでしょうか
Reply #22017-02-23
測定範囲がどれであっても、Pt100は変わりません。測定範囲が狭いため、表示精度を向上させることができます。
Reply #32017-02-23
抵抗値の信号が直接DCSの抵抗計カードに入力される場合、測定範囲を設定しても意味がない;抵抗がセーフガード(または分配器)を通じて電流(または電圧)信号に変換され、DCSの電流(または電圧)入力カードに入力される場合、測定範囲を設定する必要があります。
Reply #42017-02-23
1. 測定範囲が小さいほど、対応する電流値の範囲は広くなり、その結果、変動誤差が小さくなる。現在
Reply #52017-02-24
PT100が出力するのはもともとRTD信号であり、トランスミッタを付けたもののみが4-20mAになる。RTDの出力に範囲はない
Reply #62017-02-24
同じことで、こちらは直接DCS浙大中控の316抵抗カードを使用しているので、測定範囲を設定しても意味がないと思います。温度計の選定時に測定範囲という項目がある理由が、やはり少し疑問です。それにはどんな意味があるのでしょうか!
Reply #72017-02-24
セーフガードも温度変換器も経由せず、直接IOカードに接続
Reply #82017-02-24
PT100の長さが同じであればどれでも交換可能で、計算は同じであり、RTD信号のみを出力します
Reply #92017-02-24
現場の白金抵抗式は交換可能ですが、現在はほとんどが一体型の温度変換器になっており、変換器を使用する場合はその測定範囲を考慮する必要があります。
Reply #102017-02-25
私の理解では、RTDは過温度変化のための測定範囲が設定されていない限り、本来はPT100素子の測定範囲に従うものです。素子の測定範囲はほとんどの場合、0~100といった狭い範囲ではありません。信頼できるメーカーはリスクを回避するため、過温度による損傷を防ぐ目的でより広い測定範囲の素子を使用します。したがって、肝心なボトルネックはやはりトランスミッターにあるのです。
Reply #112017-02-25
測定範囲を設定するのは、ほとんどの場合を考慮したもので、実際にはほとんどのケースでセーフガードが取り付けられています。4~20ミリアンペアを使用しなければ出力に対応できないからです。セーフガードがない場合、それ自体が安全基準の要求を満たしていません。へへ
Reply #122017-02-25
もしトランスミッターに本安ハローが内蔵されていたらどうでしょうか?:$
Reply #132017-02-26
これもダメでしょう。これは単にトランスミッターの防爆等級の問題に過ぎません。あまり違わないはず
Reply #142017-02-26
セーフガードの機能を調べてみましたが、これで本当に大丈夫かわかりません。どなたか詳しい方、教えてください。私もセーフガードメーカーの技術者に聞きに行ってみます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.