圧力変換器の問題について相談です!!!!

2017-02-24View Original

Thread Content

現場には蒸気圧力変換送信器があり、送信器の数値と制御室の二次計器の数値が同時に不安定に変動しています!繰り返しの検査の結果、最終的に制御室で現場の送信器へ続く2X1.5のシールドケーブルのシールド層を再接地することで、変動問題を解決しました。質問したいのですが、ケーブルのアース問題によってデータに変動が生じ、二次計器に影響を与えると、現場の圧力変換器の数値も一緒に変動するのでしょうか???なぜでしょうか??偉大な方に説明してもらえませんか!
Reply #22017-02-24
圧力変換器の信号線の近くに、高出力の電気機器のケーブルが干渉を引き起こしている可能性があります。シールド層の接地により、一部の干渉が除去される。
Reply #32017-02-24
よくわかりません。現場の圧力変送器に影響を与えるべきではないと思います。どなたか詳しい方、ご教示ください
Reply #42017-02-25
4階の言うことはとても理にかなっている!あなたが言及されている現象の原因は多くあるかもしれません。そもそも計器の問題ではない可能性もあります。もしその時に現場の一次計器と照合してみたら、一次計器も変動していたのであれば、それはプロセス上の問題です;一度表示が安定していれば、信号線の問題や他の計器の問題かどうかを調べてみましょう。
Reply #52017-02-25
現場で干渉があったのでしょう、変送器に直接影響を与えています。圧力変送器の近くにある干渉源がどれくらい離れているか確認してみてください。
Reply #62017-02-25
騒ぎに混ざりに来たよ~~~ 騒ぎに混ざりに来たよ~~~ 騒ぎに混ざりに来たよ~~~ 騒ぎに混ざりに来たよ~~~ 騒ぎに混ざりに来たよ~~~
Reply #72017-02-25
接地が悪いと、干渉信号が測定信号に影響を与えます
Reply #82017-02-25
干渉の問題が、一度の性能評価時のトランスミッターに影響を与えるかどうかを聞きたいのですが?
Reply #92017-02-25
当時の状況としては、現場の送信機が示す数値と制御室の数値が同じように変動していましたが、最終的にシールド層を再び接地するとすぐに変動しなくなりました……私が理解できないのは、これが現場の一次計器の数値に影響を与えるのかどうかです??
Reply #102017-02-25
私も同じ意見です。1回のテーブルには影響しません
Reply #112017-02-25
もし干渉なら、現場の送信器の数値には影響しないはずですよね!!!
Reply #122017-02-25
現場の送信器の数値にも影響しますか??
Reply #132017-02-25
よくわかりません。現場の圧力変送器に影響を与えるべきではないと思います。どなたか詳しい方、ご教示ください
Reply #142017-02-26
これは繰り返し証明する必要があります。例えば、アースを外して振動が出るかどうかを確認したり、他社の計測器に変えて試してみたりします
Reply #152017-02-26
これは繰り返し証明する必要があります。例えば、アースを外して振動が出るかどうかを確認したり、他社の計測器に変えて試してみたりします
Reply #162017-03-17
圧力変換器の信号線の近くに、高出力の電気機器のケーブルが干渉を引き起こしている可能性があります。シールド層の接地により、一部の干渉を除去
Reply #172017-03-17
この干渉信号は実に巧妙で、制御室にだけ入って現場のトランスミッターには入らないのか?まるで愚かな泥棒のように、玄関だけに入って部屋には入らない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.