シーメンスポジショナーの直動型と角度制御型では、何を設定する必要がありますか?

2017-02-24View Original

Thread Content

角度ストロークは設定しましたが、他はどうですか?
Reply #22017-02-25
50%の位置で近視0°の角度か確認してみて、そうでなければポジショナーの歯を調整した方がいいです
Reply #32017-02-25
シーメンスポジショナーマニュアルをお渡しします
Reply #42017-02-27
実際、角度駆動と直線駆動の鍵は外部の機械構成にあり、異なる機械の接続が角度駆動と直線駆動の機能を決定する
Reply #52017-02-27
その通り、取り付けブラケットこそが鍵です!適切な支架がなければ、設定しても無駄だ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.