超音波水位計

2017-02-25View Original

Thread Content

質問なのですが、超音波式液面計は容器の底に設置できますか?つまり、下から上へと音波を放射して測定する方法です。
Reply #22017-02-25
変だな、なんでそんなふりをするの?直接に材料に触れる?超音波送信ヘッドは正常に動作しないのでしょうか?あなたの材料は上層に浮いているのですか?地下は空なの?
Reply #32017-02-26
上は頭で、下は金属の棒です。
Reply #42017-02-27
このような取り付け方は初めてで、これは計器の正常な動作に影響しますか?
Reply #52017-02-27
超音波液面計は非接触型の液面計で、測定したい場所の底部に取り付けます。このような取り付け方は見たことがありません
Reply #62017-02-27
無理でしょう。超音波式液面計は非接触型の液面計で、超音波が液面で反射して戻ってくる信号を計算することで、センサーから液面までの距離を測定します。底部に取り付けるとだめなんじゃないでしょうか、わかりません~
Reply #72017-03-02
とても古い本で読んだのですが、プローブを容器の底に取り付けるということでした……
Reply #82017-03-02
タンクの底部に設置できますが、それはタンク底部の外側であり、容器を支持して浮かせる必要があります。また、媒体に沈殿物があってはならず、タンクには中層があってはならず、外表面は平滑でなければなりません。一般的には、有毒で開孔が困難な場合にのみ使用され、他の液面計では対応できない最終的な選択肢です
Reply #92017-03-02
なぜこんなふうに装うのか、インスタンスとは何か、一緒に学んでみましょう。
Reply #102017-03-02
装った?写真を一枚見てみよう。
Reply #112017-04-07
この投稿は最後にyuchenchfによって2017-4-22 07:58に編集されました。超音波式液面計は容器の底部に設置できます
Reply #122017-05-15
超音波液面計とは、タンクの底に取り付けられ、下から上へ向かって超音波を送信するものです
Reply #132017-05-15
普通はダメなんじゃないでしょうか。しかし、外部に取り付けるタイプの超音波液面計という製品があり、それなら可能です。また、タンクの底に設置できる超音波液面計も作っていますが、どちらも実装型でしょう。以前、現場で西安のメーカーに出会ったことがあるのですが、彼らはこのような製品を作っており、他のタイプはできないようでした
Reply #142017-05-16
外部取り付け式とは、下部に測定プローブを取り付け、側面の中央付近に校正プローブを取り付けるものです。
Reply #152017-05-16
使えない。外部貼付型の超音波なら容器の底に設置できるが、容器の底に沈殿物や加熱管などがあってはいけない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.