導波レーダー式液位計は界面高さを測定できるか?測定時の最大測定範囲は導波棒の長さですか?測定範囲内に水と油、および油とガスの2つの界面が存在する場合、どちらが測定されるのでしょうか?皆さん、本当にありがとうございます!
Reply #22017-02-28
導波レーダー式液位計は理論上では界面高さを測定できるが、具体的な運用状況による。測定時の最大測定範囲は、導波棒の長さ(デッドゾーンを除く)です。測定範囲内に水と油、および油とガスの2つの界面が存在する場合、どちらの界面も測定可能で、出力することができます(少なくともコロン社の製品はそうです)。
Reply #32017-02-28
使用説明を確認するか、供給元にお問い合わせください
Reply #42017-03-02
ほとんどが気液界面の測定であり、理論上は他の界面も測定可能だが、一般的に固液界面や油水界面などでは、層分離が十分でないか、上下の媒体の誘電率が近いか、または上層の液面/下層の液面のいずれかの厚さが薄いなどの理由で、測定結果はあまり良くない
Reply #52017-03-02
演出用レーダー式液面計の測定インターフェースにはいくつか条件があるよね。インターフェースの層分けははっきりしている必要があり、上下の物質の誘電率の差も十分大きくなければならない。あなたが言及した3種類の物質と2つの界面については、うまくいかないだろうね
Reply #62019-09-23
一般的には2線式で、1つの入力信号と1つの出力信号です。 他のインターフェースを測定する必要がある場合、理論上は出力信号端子を増やし、デコーダーで信号値を区別することができる。 導波レーダーは原理がシンプルで、幅広く適用されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.