温度計の校正

2017-03-01View Original

Thread Content

各工場の温度計は校正が必要ですか?こちらの安全課は、ずっと温度計の校正を行うように言ってきますが、どの規格に基づいて、どこから報告書が出るのでしょうか?
Reply #22017-03-01
規定に適合した検査室はありますか?ない場合は、検査局に行くしかありません。彼らは報告書を出すが、自社ではあまりこれを行わず、一般的には自分たちでプレッシャーをかけてやる。
Reply #32017-03-01
当社の工場では、熱電対、熱抵抗、および表示計器の計量標準を確立しており、工場内での検定を行うことができます。
Reply #42017-03-01
技術監督局の承認はとても面倒なんだ
Reply #52017-03-04
現場での検証と検定室での校正は、2つの異なる概念です。もし温度基準と技術監督局の認可証があれば、温度計を取り外して校正することができます。ない場合は、関連する校正用機器(標準器)を購入して、現場で校正比較することもできます。これは校正比較値のみを出すことができ、検定証明書は発行できません。検定規程によれば、校正サイクルは12ヶ月です。収穫環境が厳しい場合は、サイクルを半年程度に適宜短縮できる。
Reply #62017-03-04
安全課も計器を管理するのか?追い出せ、時計は正確だから調整する必要はないと伝えろ!
Reply #72017-03-06
検証は検定ではなく、本質的な違い
Reply #82017-03-07
検証するには、省計量院で試験を受けて資格証明書を取得しなければならず、それがあって初めて業務を開始できます。基準と比較して証明書を発行でき、もちろんそれは製品向けの証明書です。
Reply #92017-03-15
各省級計量検査研究院へ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.