2017-03-04View Original

Thread Content

工場のシーメンスPCS7がDPバスを介してファンとモーターのインバーターを接続しているのですが、頻繁にバスエラーが発生します。 時にはバスの喪失時間が長くなりすぎると、インバーターが停止してしまいます。 インターネット上にはDPを使って周波数変換を制御するための資料がたくさんありますが、バスエラーが発生するケースも多いです。皆さんはどのような良い解決策をお持ちでしょうか? PS:画像はPCS7システムのアラームと現場のDP線の配線状況です。皆さん、分析をお願いします。よろしくお願いします!
Reply #22017-03-04
バスの干渉が強すぎますか?フレームロス、通信線を再接続し、全線に鉄管を通して接地する
Reply #32017-03-04
通常は通信方式での制御は行われず、4-20mAのハードワイヤー制御に変更することができます
Reply #42017-03-04
干渉の問題、シールド接地は必ずしっかり行う必要がある
Reply #52017-03-05
干渉が強すぎるので、キャビネットと配線を接地すれば大丈夫です。
Reply #62017-03-06
DPコネクタは絶対にしっかり作らなければ!配線は別途ケーブルトレイを使用するか、管内を通す必要がある。本当に干渉がひどい場合は、光ファイバー回線に変更しましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.