7.5mのスチレンタンクにはどのような液面計を使うべきか?スチレンが自己凝集してマグネティックフロート式液面計を詰まらせると聞いた。
Reply #22017-03-07
レーダー、挿入式の二重フランジか、超音波か
Reply #32017-03-07
上から挿入する浮子式液位変送器は使えますか?
Reply #42017-03-07
二重フランジはいいな、分けてその場で適当に磁気式浮子を作れば
Reply #52017-03-07
私たちはすべて差圧式を採用していますが、浮子式、レーダー式、超音波式も使用できます。
Reply #62017-03-08
レーダーのボウル麺にはポリマーがたくさんあるんだね.....
Reply #72017-03-08
フロート式液面変換器は使いにくく、長時間動かさないとポリマーがフロートの感度に影響を与え、あまり信頼性がありません。 安価なものであればダブルフランジ式トランスミッターを使用できますが、この媒体が温度の変化に伴って密度が変わるかどうかは分かりません。そうであれば測定精度が悪くなります。ダブルフランジは温度処理が必要で、つまりタンク内の媒体の温度と同じにしなければならない。 高級なものであれば、非接触式のレーダー式液面計や超音波式液面計を使用でき、価格もそれほど高くありません。しかし、レーダーや超音波の場合はアンテナを長くする必要があり、つまりアンテナをできるだけ内部に向けてタンク壁から離す必要がある。というのも、タンク壁には断熱処理が施されているものの、やはり媒体との間に温度差が生じ、凝集が起こってしまうからだ。短いパイプを取り付ける際も、断熱処理を考慮する必要があります。 もっと良いのは、サーボ式レベル計を使うことです。 スチレンの保管についてあまりよくわからないので、保管時の操作温度や操作圧力を教えていただけると助かります。 役に立てば嬉しいです!
Reply #82017-03-08
タンクの温度が20度未満で、圧力が0.0017MPaの場合、窒素による密封が施されていますが、上部のガス圧を測定するには通常の圧力変換器を使用できますか?また、スチレンパイプの流量測定にはどのような流量計を使うべきでしょうか?
Reply #92017-03-08
タンクの上部は通常の圧力変換器で測定できますが、供給時に窒素シールに異常が生じて負圧が発生する可能性があるため、絶対圧計を使用する必要があります。一般的にこの種のタンクでは、工程上は窒素シールがあればわずかな正圧で十分であり、高精度な圧力変換器を使用する必要はない。 配管上の流量計については、貯蔵タンクへの流入か、あるいは貯蔵タンク内での計量に過ぎません。質量流量計を使用すべきであり、流量計も配管と同様に温度ヒーターを設置する必要がある。また、流量計のトランスミッターやケーブルは高温対応のものを選ぶべきである。倉庫での計量として高精度なトレードグレードをそのまま使用する場合、または車載式秤との比較を検討する場合です。装置内での計算なら、通常の精度で十分です。
Reply #102017-03-08
こちらは2台のシングルフランジ型センサー(1台はタンク上部の圧力を、もう1台は底部の液圧を検出)で圧力を測定し、2つの圧力信号がDCSに入力されて液位が算出されます。流量は質量流量計を使用しています。
Reply #112017-03-08
タンク側面の液位開口はDN25ですが、二重フランジ式センサーに必要な開口はもっと大きいのでしょうか?この種類の誘電体式レーダー液面計には導波管を取り付けることができますか?
Reply #122017-03-08
ダブルフランジ式トランスミッターのフランジ規格は、一般的にDN50、DN80、DN100です。レーダー式液面計は導波管を使わなくてもよい。
Reply #132017-03-09
では、結局どのような液面計を使うべきなのでしょうか。。。。
Reply #142017-03-10
下品な言葉を使ってシェイク計器を売りつけるあいつは、もう気にしないが、計器の愛好家たちを誤らせないでくれ。計器の選定は、安全かつ正確であることを原則とする。私の上記の提案については原則を守り、海友はデザインの担当者と話し合ってみるとよいでしょう。
Reply #152017-05-02
目視よりも非接触型の高周波レーダー式液面計が最も理想的で、棒状アンテナを使用すれば、結晶があっても大きな影響はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.