仕事を始めたばかりで、他のことはまだしも、特に電動アクチュエータの校正方法には本当に頭を悩ませられています。 1 説明書を見て、スイッチ式アクチュエータと調節式アクチュエータの原理がわかりました。また、内部配線やコントローラーおよびサーボアンプの原理も理解しました。しかし、分からないのは、ゼロ点調整やストロークの上限位置(ポテンショメーター)の際に、手動で(ハンドルを使って)調整するのか、それとも上位機から信号を送って調整するのかということです。 私が理解している方法は、オペレーターでずっと0まで切り、その後現場でポテンショメーターを調整するというものですが、これは手動で行えますか? 2 こんな状況があります。バルブロッド(出力軸)は目盛りのゼロ点に合っているものの、下限リミットスイッチには接触しておらず、機械的なゼロ点が一致しない。どちらを基準とするのか。 3つのバルブロッドと下限リミットは共に満たされていますが、電流計がフィードバック回路に何度も混入し、電流は20mAに達せず、大幅に不足しています。20mAより少し大きい値が必要なのは分かっていますが、これはあまりにも差が大きすぎます
第一に、現場で調整すればよく、調整が終わったら工程担当者に遠隔からもう一度信号を送ってもらい、確認してもらいます。第二に、おっしゃるゼロ点の目盛りは本当の機械的ゼロ点でしょうか。もしそうなら、リミットと目盛りを合わせて調整してください。そうでなければ、目盛りを調整するか、4mAを機械的ゼロ点としても構いません。電動式も空気圧式と同様に、繰り返しゼロ調整と測定範囲調整を行う。次にバルブの機能を確認し、完全に閉じる必要があるのか、完全に開く必要があるのかを判断します。信号が全範囲に達していない場合は、プロセス上の要求を優先します。
2つ目の質問については、下限リミットスイッチを調整する必要があります。緩んでいる可能性があるので、機械的なゼロ点を基準にしてください。
最初の質問には電動式を使わなければなりません。ポテンショメーターを調整し、1つはゼロ点、もう1つは測定範囲です。4mAを入力した場合はゼロ点のポテンショメーターを調整してバルブが完全に閉じるようにし、20mAを入力した場合は測定範囲のポテンショメーターを調整してバルブが完全に開く位置にします。これは以前からよく調整していたんですが、分からないことがあればまた聞いてください
こちらにはDDZタイプのデジタル式アクチュエータがいくつかあり、オペレーター上で直接切り替えるタイプで、開度はアナログダイヤルの針を使ってフィードバックされます。4~20ミリアンペア出力のものではなく、作業員はフィードバックの精度に疑問を抱いています。この場合でも電動調整は可能でしょうか?現場で手動でハンドホイールを調整する必要がありますか???
それは変だね。切替バルブに4-20MAのフィードバックを使うなら、応答器、つまり2桁式のスイッチを使うべきだよ。もしそうであれば、オペレーターが信号を入力していない状態でゼロ調整ポテンショメーターをバルブの指示スケールのゼロ点に合わせます。その後、オペレーターが電気信号を入力してレンジ調整ポテンショメーターをバルブの指示スケールの全開位置に合わせます。同時にリミットスイッチの状態にも注意し、例えばバルブの位置がゼロ点に達していない段階でリミットスイッチが作動してしまう場合は、リミットスイッチを調整する必要があります。全開用のリミットスイッチも同様です。現場のハンドホイールで調整するってどういう意味ですか?これは確実に完全に開けたり閉めたりできるし、何の制限もありませんよ。電位器を調整するには、入力があってこそ調整できるのですね。ここまでしか助けられません。どうしてもダメなら、説明書を見て少し学んでみてください。以上はすべて個人的な経験に基づくものですので、誤りがあればご容赦ください。