ダブルフランジ式トランスミッター110% スケールオーバー

2017-03-11View Original

Thread Content

フランジが壊れたのでメーカーに返品し、交換品を送ってもらって取り付けて使用したところ、オーバースケールになった。BT200で確認してみたが、すべて元のまま変わっていない。上下が逆になってる?やはりシリコンオイルの問題で、表面には問題なく、使っているものも新しく買ったものも同じです
Reply #22017-03-11
新しく買ったものですか、それとも壊れて修理したものですか?設置前に検証しましたか?測定範囲と負のシフトは正しく設定されていますか?
Reply #32017-03-12
ゼロ点が正しいか、測定範囲の設定が正しいか確認してください
Reply #42017-03-12
測定範囲が合っていないので、再設定して移行します
Reply #52017-03-13
このように操作することをお勧めします:D
Reply #62017-03-13
最も可能性が高いのは移動に問題があることで、二重フランジ式の場合はフランジを取り付けた後に移動させ、圧力取り出しバルブを開く前に計器の表示はゼロになっているはずです。
Reply #72017-03-13
まずこの計器を単体で校正した後に取り付け、二重フランジ式のキャピラリーは同じ平面に置いて確認します。問題がある場合はゼロ点校正を行い、設置時にチェックします。同時に、フランジ面に膜箱の変形や漏油などの問題がないかを確認する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.