計器ボックスについて

2017-03-17View Original

Thread Content

計器ボックスを使用する際に接地に関する問題が発生しました。解決策を教えていただけますか。よろしくお願いします:1.接地用のブリッジワイヤーは必要でしょうか?規範の出典はありますか? 2.このアースバイパス線は、2つのスロットボックスの間に黄色と緑色の線で接続する必要があるのでしょうか?それとも、スロットボックスを支持金具(例えば角鋼)に接続することを意味しているのでしょうか? 3. スロットボックスとトレイを繋ぐこの配線は、どのくらいの間隔で設置する必要がありますか?規範の出典はありますか?
Reply #22017-03-17
自動化計装工事の施工および品質検査規範 GB 50093-2013を参照
Reply #32017-03-17
GB 50575-2010 1kV以下の配線工事の施工および検収規範 4.5にも詳細な規定がある
Reply #42017-03-18
ブリッジとブリッジの間は黄緑色の線で跨接される。ケーブルトレイ全体が30メートルを超えない場合は、アース処理が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.