PLCデータをDCS上で表示・制御する問題

2017-03-17View Original

Thread Content

制御システムの専門家に相談したいのですが、PLCで制御されている装置があり、現在そのデータを既存のDCSに取り込んで監視や制御を行いたいと考えています。そのために、適切なポイント数のカードを購入する必要がありますか?何らかの通信プロトコルを通じて制御できるのか? 同様に、2つのDCSが互いに制御し合うには、何らかの通信プロトコルを通じればよいのでしょうか?二重のカードは必要ない?
Reply #22017-03-17
1、PLCおよびDCSに、Modbusプロトコル、Modbus TCPプロトコル、Profibusプロトコルなどをサポートする対応する通信モジュールを追加する。一般的にはDCSがマスターで、PLCがスレーブになります。これはまだ制御が必要で、通信モジュールは冗長構成を推奨します。 2、通常、PLCには上位機があり、その上位機をOPC SERVERとして設定し、DCSのステーションをOPC CLIENTとすることができます。ホーニーのDCSはこの方式を採用すると便利で利点があり、他社製品はやや面倒だったり、CLIENTとして全くサポートされていなかったりします。これはライセンスとソフトウェアを購入する必要があるかもしれません。
Reply #32017-03-18
プロの方、ありがとうございます。もう一つ質問があります:導入しようとしているPLCの制御ポイント数が不明なのですが、これは通信モジュールの選定に影響しますか? 率直に言えば、もし私のPLCの制御ポイントが10個か100個だとしたら、この2つの場合で追加されるハードウェアは同じでしょうか?
Reply #42017-03-18
まず、どの型番のPLCか、どの型番のDCSかを教えていただけていないので、正確な答えは出せません。大まかなことしかお伝えできません
Reply #52017-03-18
それならPLCなんていらない、再びワイヤーを通して全部DCSに入れればいいだろう
Reply #62017-03-19
現在市場に出回っている主流のDCS/PLCでは、通信ポイントが300~400点(WORD)でも問題ありません。 BOOLデジタル値ポイントはWORDにまとめることができ、これにより16個のデジタル値が実質的に1つの通信ポイントを占有します。
Reply #72017-03-21
システムの設計段階で既に通信インターフェースが用意されている場合、追加で通信カードを装着する必要はありません。 監視以外にも制御が必要な重要なポイントがある場合は、ハードワイヤリングを使用するのが適している。もちろん、既存のボード上の予約されているポート数が不足している場合は、それに応じて増やすべきである。
Reply #82017-03-23
PLCのデータ通信をDCSに送り、画面はDCSの画面を使い、データはDCSの通信モジュール上のデータを呼び出せばいいですね。当面はOPCは関与しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.