HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

水素媒体用圧力計の選定

2017-03-18View Original

Thread Content

水素媒体を測定する際、圧力計は水素専用のものを選びますか?一般的にトランスミッターではメッキされたダイヤフラムのものを選びますが、現場の圧力計も必ず水素用のものを設置しなければならないのでしょうか?設計院からも要求はなかったみたいだね。
Reply #22017-03-18
選定の観点から言えば専用のものを選ぶべきですが、実際には私は普通のステンレスをそのまま使っていますが、問題ありません。
Reply #32017-03-18
選定の観点から言えば専用のものを選ぶべきですが、実際には私は普通のステンレスをそのまま使っていますが、問題ありません。
Reply #42017-03-19
以前の古い化学工業用選定設計規格では、専用の水素圧力計が求められていました。しかし、現在の新版HG/T20507-2014ではこの要件は廃止されている。
Reply #52017-03-19
いいね、それは標準的な話し方だ
Reply #62017-03-19
特別な要求はなく、通常の耐震ステンレス製圧力計で十分です。
Reply #72017-03-20
現場の圧力計には要求なし、トランスミッターには要求あり
Reply #82020-08-04
大侠、圧力変送器の経験値としての温度・圧力・濃度はどうなっていますか?
Reply #92020-08-06
API 551では、圧力変換器のダイアフラムに金メッキを施すべき4つの状況が明確に規定されている:1、湿潤水素環境; 2、腐食環境下における水素; 3、水素分圧≥621kPa;4、水素環境下でのセンサー温度≥43℃ 参考までに、詳細は以下の通りです:
Reply #102022-07-15
高圧水素を使用する場合、ステンレス鋼は水素が浸透します
Reply #112022-07-16
高圧・高温は、いずれも水素腐食や水素脆化を引き起こす。
Reply #122022-07-19
油の使用は禁止。水素の圧力計は年に1回点検が必要で、金メッキのものを買うのは無駄すぎる。壊れたら新しいのにする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.