以前使用していたDCSオペレーションステーションはすべてXPシステムでしたが、現在XPシステムは製造が終了しており、新しく購入するコンピュータにはすべてWin7システムが搭載されています。DCSシステムには和利時、中控、横河のものがあり、メーカーの技術者と話をしたところ、横河の場合はメインコントローラを交換するだけでWin7のオペレーティングソフトウェアにアップグレードできるそうです。しかし、中控のECS100や和利時のFM・SMシステムについては、現在まだ適切な解決策が見つかっていません。皆さんもこのような問題に遭遇したことがあるかどうか、教えていただければと思います。
Reply #22017-03-20
私たちの工場はjx_100で、現在アップグレードの問題はありません
Reply #32017-03-21
ええ、アップグレードの問題は差し迫っており、私たちにも良い解決策がありません。現在対応中です
Reply #42017-03-21
エイスーワンにはXPをサポートする工業用コンピュータもあるようです
Reply #52017-03-21
この問題は、こう考えることができると思います。1、まず新しいパソコンにWin7をインストールしてもXPをインストールできないわけではありません。もちろん、XP用のドライバーがない新しいハードウェアを購入しなければならない場合は別です。工業用コンピュータを直接購入することもできます。2、産業ネットワークのユーザーにとっては安定性が何よりも重要で、ネットワークに接続していなくても安全性は保たれます。それに、XPのパーソナル版はもうアップデートが止まっていますが、産業用ボードはまだアップデートされていると記憶しています(印象です)。3、どうしてもWin7を使いたい場合は、互換モードがあるので試してみるといいでしょう。4、どうしても使いたい方法もあります。総じて、これは問題ではないと思います
Reply #62017-03-21
各メーカーには、さまざまなバージョンのシステムに対応するソフトウェアがあります。メーカーとよく相談し、適切なバージョンのソフトウェアをインストールし、元のプロジェクトをバックアップしてコピーしてから再公開すればよいのです。しかし、ソフトウェアドッグを交換する必要があるかもしれません。ソフトウェアドッグをメーカーに返してアップグレードすれば問題ないはずです。
Reply #72017-03-21
1.XPはパッチアップデートが提供されないだけで、日常的な使用においては依然として安定している。2.WIN7へのアップグレードには多大なコストがかかり、ライセンスの取得やハードウェア・コンピュータの交換まで必要で、明確な経済的メリットもなく、上司は承認しないだろう
Reply #82017-03-28
オペレーティングシステムのアップグレードには明確なメリットはないものの、システムには交換用の部品がなく、高価な部品を用意することも必要です。そうでなければ、本当に問題が発生した時に慌ててアップグレードしようとしても間に合わなくなってしまいます。
Reply #92017-03-29
ECS100はセンターコントロールソフトウェアをアップグレードでき、Win7版に対応しています。
Reply #102017-03-29
アップグレードに問題はありません。ただ!駐車が必要かどうか、そしてアップグレードコストの問題もあります。メーカーはアップグレードを聞いて積極的になるでしょう。。。{:1_90:}
Reply #112017-03-29
こちらの中央制御操作ステーションは2014年にWindows 7システムへ完全にアップグレードされ、VFソフトウェアもすべてバージョンが更新され、新しいパッチが適用されました。すべてオンラインで交換され、装置は停止しませんでした。 注意すべき点は、1、データベースのバックアップやトレンドのバックアップを含め、事前にバックアップを取っておく必要があるということです。2、セントラルコントロールと協議し、新しいソフトウェアバージョンと旧バージョンの互換性を確認する。特に論理機能ブロックは、下位互換性がなければ大変です。 また、センターコントロールのECS100は、変換カードCOM712を使用してECS700にアッグレードでき、ソフトウェアはVisualFieldに変更できます。この場合は確実に停止しなければならないが、その後はオペレーティングシステムや操作ステーションの問題を考える必要はなく、ECS100のカードも引き続き使用できる。
Reply #122017-03-31
これは確かに大きな問題で、本当にアップグレードしか道がないようだ
Reply #132017-04-11
ほとんどのシステムがこの問題に直面します。私のところにもまだ2000のシステムが動いていますよ
Reply #142017-05-30
同じ疑問!みなさん、アドバイスをお願いします!アップグレードする場合、ECS100のマスターカードをすべて交換しなければならないのでしょうか?
Reply #152017-05-31
私はこれまで多くのアップグレードプロジェクトを手がけてきましたが、CPU側に問題がなければ、シーメンス製のXPシステム対応の産業用PCを検討することができます。その場合、XPシステム用のディスクを用意し、さまざまなドライバも準備しておく必要があります。ただ、長期間使うならWin7にアップグレードした方が良いでしょう。詳しく相談できます。QQ2848011074
Reply #162017-05-31
こちらにはFMおよびリシュのソリューションがあります。必要な方はご連絡ください
Reply #172017-06-02
私たちにも同じような問題があります。コンピュータをアップグレードし、CPUもアップグレードする必要があり、それに伴ってカード類や通信ケーブルなども必要です。。。重要な承認が下りないんだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.