S7-300のオンライン修正問題

2017-03-20View Original

Thread Content

S7-300システムで累計流量をリセットしたいのですが、WinCCの画面にはリセットボタンがありません!これは下位のプログラムブロックで修正する必要がありますか?しかし、プログラムを変更してもオンラインで修正することはできず、変更が完了したらダウンロードしなければならず、そのためCPUは停止します!大神、そうなんでしょうか??また、もしアナログ値の測定範囲を変更したい場合も、プログラム内で変更してからプログラムをダウンロードしなければならないのでしょうか????
Reply #22017-03-21
もし当時プログラムを書いた人が周翔のことを考えていれば、リセット変数があったはずだ。CPUに接続し、オンラインにして、このリセットBOOL値を1に設定します。リセット変数の後にはパルスがあるべきです。もしなければ、リセット用のBOOL値を0に設定する必要があります。
Reply #32017-03-21
オンラインで修正でき、修正したプログラムをダウンロードしても動作は止まりません
Reply #42017-03-21
個別に修正された機能FCのみをダウンロードし、全てをダウンロードしないでください。通常、運用に影響はありません
Reply #52017-03-21
S7-300システムで累計流量をリセットしたいのですが、WinCCの画面にはリセットボタンがありません!これは下位のプログラムブロックで修正する必要がありますか?しかし、プログラムを変更してもオンラインで修正することはできず、変更が完了したらダウンロードしなければならず、そのためCPUは停止します!そうでしょうか?? そうではありません。停止することはありません。適切な累積プログラムを見つけて、対応する操作を行ってください。 また、もしアナログ値の測定範囲を変更したい場合も、プログラム内で変更してからプログラムをダウンロードしなければならないのでしょうか???? はい、現在の機能または機能ブロックをダウンロードすればよいです
Reply #62017-03-22
オンライン監視変数機能を使用すると、累積値はDBブロックやM変数などになる可能性があり、変数をオンライン上で直接修正できます
Reply #72017-03-22
FC、FB、またはDBを変更した後にプログラムをダウンロードする場合(注意:ブロックのみをダウンロードすること)、CPUが停止することはありません。ただし、以下の2つの状況を除きます:1、プログラムに誤りがあり、例えばアドレス指定エラーが発生し(CPUがプログラム内で指定された変数のアドレスを見つけられない)、かつPLCにプログラムの誤りを防ぐフォルトOBがダウンロードされていない場合、PLCは停止状態に入ります。2、ステーション全体をダウンロードする場合、実質的にはハードウェア設定プログラムがダウンロードされるため、CPUが再起動します(400H冗長PLCの場合は、オンラインでハードウェア設定を更新できます)
Reply #82017-03-24
つまり、プログラムだけを単独でダウンロードしても、CPUが停止することはないんですよね!
Reply #92017-03-24
つまり、下層のプログラムだけを修正し、他の部分は変更していないということです。それでプログラムをダウンロードしても、PLCが停止することはないですよね!レンジを変更するようなことも同じで、プログラムを修正してダウンロードしてもCPUは止まらないんですよね??? もう一つ補足しておきますが、CPUが停止する原因としてはどのような場合がありますか?ハードウェア設定を変更する以外に!
Reply #102017-03-24
300のもオンラインで変更できますか?修正後にプログラムブロックをダウンロードする必要がありますか?プログラムブロックのダウンロードでCPUが停止することはないですよね?私は独学でシーメンスPLCを学びました。気にしないでください:P
Reply #112017-03-24
7階で言われていたあの状況です。 電源モジュールや供給電力の故障もCPUの停止を引き起こすと言えますか?
Reply #122017-03-28
プログラムを単独でダウンロードした際にCPUが停止してしまう原因は一つだけです。それは、ダウンロードされたプログラムに誤りがあること(最も典型的なのはアドレスエラー)であり、またCPU内にob121/122が存在しないことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.