二室平衡容器の測定原理とはどのようなものでしょうか?

2017-03-21View Original

Thread Content

ネットで見たあの構造図も私にはわからないよ...液体を測定する側がどうして負圧チューブになってるの?親切な方に、私の心の疑問を解いていただきたいです。
Reply #22017-03-21
1、このように設計したのは、体積が小さく、耐圧性が高いからです。 2、なぜ管内にスリーブを設けるのかというと、温度をできるだけ均一にし、高温を維持するためです。また、液相は内管でより実現しやすい。 3、二室式のバランス容器を購入しなくても、自分で配管を設置して測定することができます。私もそうやってみました。前提として、液相管は常に満管でなければならない。どうせ二重平衡容器は使わないんだから、問題が起きたらきちんと説明できなければならない。 4、通常時、液相はチューブ内で一定の液面高さを保ち、トランスミッターは移動する。例えば液面が0の場合、-100は4mAに移行します(これを基準とします)。正圧室に水が入り徐々に満たされていくと、トランスミッターの差圧は-100から徐々に0へと変わり、0になると20mAになります。
Reply #32017-03-21
この投稿は最後にjizhenlinによって2017-3-21 14:41に編集されました。他山の石として、この論文は非常に詳細に書かれています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.