セーフガードの問題

2017-03-21View Original

Thread Content

安全ゲートの電源が「24VDCレール給電」だとのことですが、このレール給電とは何ですか?
Reply #22017-03-21
一般的なP+Fセーフガードはレールから電力を供給されます。具体的には、私のスクリーンショットを見てください
Reply #32017-03-22
図を見ると、ガイドレールには電源がないようだね
Reply #42017-03-22
独立した電源は不要で、一か所に集約して電力を供給する
Reply #52017-03-22
ガイドレールは特別に作られており、導電性のある銅バーが備わっています。。セーフガードも特別なもので、ガイドレールに差し込むだけで電源が供給されます。これで分かりましたか???
Reply #62017-03-22
このような給電方式は使ったことがない。一般的には二重の配線を使うか、統合されたベースボードから給電される。このガイドレール式の給電は信頼性に欠けるように感じる
Reply #72017-03-22
セーフガードをガイドレールに取り付ければ電源が供給され、外部からの接続ケーブルで電源を供給する必要はない、ということですか?
Reply #82017-03-22
はい、MTLのように跨線で電力を供給するわけではありません。
Reply #92017-03-22
この給電は初めて見ました。うちでは別途給電されているものがたくさんあります
Reply #102017-03-22
DIN取り付けレールに専用の電源レールを挿入し、この電源レールを通じて24VDCの電力を、そのレールに取り付けられたすべてのゲートに供給するものです。軌道給電を採用すると、遮断ゲートの配電は非常にシンプルになり、扱いやすくエラーも起きにくくなる。さらに、冗長配電も容易に実現できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.