サーボ液面計の設計に用いられるケーブルには、どのような役割があるのか

2017-03-21View Original

Thread Content

この投稿は、2017年3月21日17時01分に張娜愛楊景旺によって最終的に編集されました。写真の通り、現場にはすでに設置されていますが、ケーブルを配線する際に何が問題なのかわかりません。詳しい方はいらっしゃいますか?まだ2つの接続箱の写真を撮っていません。位番号LT21101および21102
Reply #22017-03-21
位置番号はLT21101と21102です
Reply #32017-03-21
投稿主さん、素敵な写真をありがとうございます。長年悩まされていた頸椎病が治りました;P;P
Reply #42017-03-21
この投稿は最後にbudaoweng123によって2017-3-21 17:19に編集されました。一般的なサーボは4線式の計器で、別途電源が必要です。他の2つの出力路線:1つは制御室へ、もう1つはタンク床面の現地指示計へ。
Reply #52017-03-22
信号は一つの箱にまとめて、232または485通信で中央制御室に送信しましょう
Reply #62017-03-22
ぼやけすぎて写ってない!間違ってなければ、電源、信号、RS485通信線のはずです
Reply #72017-03-22
その2台のサーボレベル計はDCSと通信を行い、一般的には485のシリアル通信です。サーボ液面計の電源ケーブルは見当たらないな、電気部門に回されたのか?
Reply #82017-03-22
LT21101と21102の配線図をざっと見てみました。LT21101とLT21102は220VACで動作します。LT21101とLT21102はシリアル通信が可能で、おそらくRS485モードです。LT21101とLT21102は液面が非常に低い場合にDCSに、液面が非常に高い場合にSIS(LT21103)に信号を送ります。 図を見ても少し分かりにくい点があり、現場のキャビネットルームの接続端子の信号の配置に何か問題があるように感じます。TB1とTB7の信号が少し「混乱」しているようですが、設計上は低レベルの信号は一括してDCS側の端子に、高レベルの信号は一括してSIS側の端子に入れるはずではないでしょうか?
Reply #92017-03-22
いや、ほとんどは4~20mAだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.