累計流量の制御

2017-03-22View Original

Thread Content

間欠生産の際は、タンクに液体原料を投入し、例えば500Lになったら投入を止めるようにします。ガソリンスタンドで給油するように、最初の490Lはできるだけ速く入れ、最後の10Lは調整弁を絞ってゆっくりと入れ、最終的に500Lになったら止めて精度を保ちたいのですが、可能でしょうか?どう実現するのか?
Reply #22017-03-22
質量流量計と二段式制御弁を使用すれば実現可能です。
Reply #32017-03-22
これは実現可能だよ、定量的な制御だからね
Reply #42017-03-22
可能です。流量計を適切に選定し、調節弁と連動させてDCSにプログラムすればよいです
Reply #52017-03-22
DCSはどのようなロジックで記述されるのか?
Reply #62017-03-23
PID制御を採用するか、PLCやDCSを使うか、あるいはこの機能を備えた計測器を購入して制御する
Reply #72017-03-23
これは樽に入れるモードと同じでいいんです
Reply #82017-03-23
方法は多々ある。超音波流量計の4-20mAをPLCに入力して計算制御する方法、超音波流量計の定量出力で遮断を制御する方法、インバーターで駆動モーターを制御して流量を調整する方法がある
Reply #92017-03-23
最も簡単なのは、流量計1台とバッチ制御装置1つを使う方法で、給油ポンプの仕組みと同じです。ただし、流量計の選定を正確に行う必要があります!
Reply #102017-03-23
ハードウェアは揃っていますか?ハードウェアがあれば、残るのはプログラミングだ。プログラミングの考え方としては、流量を累計するプログラムを作成し、設定流量やリセットなどを含む画面を描画する。次に調節弁の出力プログラムを作成するが、それほど複雑ではない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.