計器データシートの工程部分は、計器専門の方が記入するのですか、それとも工程専門の方が記入するのですか??

2017-03-22View Original

Thread Content

計器データシートの工程部分は、計器専門の方が記入するのですか、それとも工程専門の方が記入するのですか?? 前提:プロセス技術部門は既に計装部門に、圧力や温度などの基本パラメータを含む計装リストを提出している。また、計装機器の中で電動バルブのバルブシート、バルブボディ、バルブコアの材質については、誰が記載するのか?プロセスか計装か、媒体の状況に応じて自分で選定するのか??
Reply #22017-03-22
計器における電動バルブのバルブシート、バルブボディ、バルブコアの材質は誰が記載するのか?プロセスか計装か、媒体の状況に応じて自分で選定するのか?? 一般的にはメーカーが選定しますが、自分で自信を持って選定することも可能です。また、超硬合金をスプレー塗装するか、材質をアップグレードするかなど、ご要望を出すこともできます
Reply #32017-03-22
計装専門用、計装専門の機種選定
Reply #42017-03-22
計器データシートは必ず計器専門部門が記入し、工程専門部門からデータが必要な場合は同部門に依頼することができる。
Reply #52017-03-23
当社の工程部門は製造工程の制御パラメータの提供のみを担当しますが、制御要件を満たすためにどの計測器を選択するかは計測器部門が責任を持ちます; 例えば硫酸の送液用流量計:プロセスで求められる要件には、流量範囲、許容誤差範囲が含まれる; 計器要件:材料に応じて流量計の種類を選定する; 材質と流量の範囲に応じて測定範囲を選び、許容誤差に応じて計器の精度を選定します。
Reply #62017-03-23
バルブの材質には最低要件を設定でき、メーカーはそれに基づいて選定を行います
Reply #72017-03-23
役に立てば幸いです。また、フォーラムにはSHT3005-2016のダウンロードがあります
Reply #82017-03-23
データ表はデザイン部門が提供したものです
Reply #92017-03-23
プロセス専門がプロセスパラメータを提供し、計装専門がプロセスで提示された条件に基づいて記入および機器の選定を行います。バルブの材質などは、計装専門が記入し、選定を行います。
Reply #102017-03-23
すべて工芸専攻に記入させているのだから、計測器専攻にはまだ存在意義があるのか?
Reply #112017-03-23
一般的なやり方としては、まずパイプの等級表を用意し、それによって材料について大まかなイメージを持つことです。少なくともバルブ本体の材質はわかったね。 その後、データシートをメーカーに送り、あなたが仕様要件を伝えて、メーカーに材料の改良を依頼します。 十分な蓄積や経験、資料があれば、自分で決めることもできる。 一部の外国人は、専用のバルブ設計規定やより詳細な材料規定を設けており、それがデータシートに反映されている。 以上のことから、自分では確信が持てない場合はメーカーに作業を依頼し、自社で再度確認するべきです。管材専攻なら比較的やりやすい
Reply #122017-03-23
工程やメーカーに全部渡せばいい、計装設計はもう終わりだ。
Reply #132017-03-24
工程条件の最適化、計装機器のデータ表の充実
Reply #142017-03-25
残りのものは計器を持って、確信が持てない場合は直接メーカーに尋ねてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.