AO出力に影響を与えずに、オンラインでAOチャネルを交換するにはどうすればよいか

2017-03-23View Original

Thread Content

現在、問題があります。既存のDCSシステムに代わってPLCを使用したいのですが、工場はまだ稼働中です。どうすれば、中断なくDCSのAOチャネルをPLCのAOチャネルに切り替えることができるでしょうか。この分野の経験がある海友の方に良いアドバイスをいただければと思います。皆さん、ありがとうございます!
Reply #22017-03-23
現在、私たちが考えている案は、まずバルブを手動ハンドルで操作可能な状態に切り替え、次にDCS AOを取り外してその配線をPLC AOに接続するというものです。
Reply #32017-03-23
自動運転中では無理でしょう。多くの装置に連動ロックがあるため、安全を考えて、一旦停止してから操作することをお勧めします
Reply #42017-03-28
まず現地で動作させてから切り替えるという案については、さらに詳細な検討が必要である。例えば、PLCのAO出力と同種の出力装置との調整が正常に行われているか、PLCプログラム内でバルブの開度が追跡されているかどうかなどだ。
Reply #52017-03-29
やめて交換した方がいいですよ。調整もせずにそのまま使うつもりですか??事故による停車損失はさらに大きい
Reply #62017-03-29
どうしてもそうする必要があるのなら、それはシステムの問題というよりは、バルブポジショナーの問題を考えるべきでしょう。 位置決め装置に保持機能があれば検討の余地はあるかもしれませんが、なければやはり素直にサブラインを切って手動バルブで操作するしかありません。やはり駐車して対処した方がいいですよ。結局のところ、安全が最優先ですから

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.