電磁弁手動調整ボタンに関する議論

2017-03-24View Original

Thread Content

制御バルブによく使われる電磁弁については、皆さんご存知のことでしょう。プリロード型の電磁弁(例えばデュアルコントロール式2位置5通電磁弁)には、一般的に手動調整用のボタンが付いています。この電磁弁の手動調整ボタンを押すと、電磁弁が方向を変えて動作します(アクチュエータも動作します)。そうすることで、メインバルブの気路やプリロードバルブの気路など、電磁弁の気路が確実に開通しているかどうかを確認できるのでしょうか。皆さん、遠慮なくご意見をお聞かせください!
Reply #22017-03-24
手動電磁弁の後ろの気路が通じ、バルブが動作すると思います。基本的には電磁弁の気路故障は除外できますが、電源コネクタ部の接続問題についてはさらに検査が必要です
Reply #32017-03-24
バルブの気路が正常かどうかを判断でき、その後は安心して回路の問題を調査できます
Reply #42017-03-24
手動操作で動作するのは、バルブの空気回路が正常であることを証明できるだけで、電磁弁が正常であることを証明するものではありません
Reply #52017-03-24
電磁弁が動作しない故障も、「半分」解決したと言えます。少なくとも空気回路の方には問題ありません。残りは回路の問題だけです!
Reply #62017-03-24
手動ボタンは実際の操作でとても便利だね
Reply #72017-03-25
動作して気路に問題がないことが証明されたら、他の原因を調べる必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.