HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

熱抵抗信号が制御調節に関与することについての疑問

2017-03-24View Original

Thread Content

聞いたことがあるのですが、温度制御ループではPT100信号を4~20mA信号に変換してから調節弁を制御するのが最善だということですが、この説は正しいのでしょうか?どのような規範的根拠があるのか?
Reply #22017-03-24
現場の熱電陰は実際には物理的な意味での信号ではなく、熱抵抗の回路に一定の強度の電流が流れることで抵抗に電圧降下が生じ、この電圧降下を検出するものである。 熱抵抗や導線抵抗のため、印加される電流の強度は大きくならず、発生する電圧降下も高くならないこと、また他の影響を受けやすいことを想像してみてください。そのため、現場に温度変換器を設置して信号を電流信号に変換すれば、遠隔地への伝送が容易になり、安定かつ信頼性の高いものになります。
Reply #32017-03-24
この方法の利点は、現場から制御室までの距離が遠すぎる場合、電線を使って電気信号をDCSに接続すると配線に高い要求がかかるが、現場で温度変化を電流に変換して使用すれば精度が向上することだ
Reply #42017-03-24
特に規定はなく、生産上の都合に応じて、より便利な方法を選べます。熱抵抗値も直接カードに入力でき、RTDカードがあれば温度変化も利用可能です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.