DCS/PLC用の2線式24VDC計器において、ケーブルの断面積についてはどの規格で具体的に定められていますか?

2017-03-25View Original

Thread Content

皆さん、DCS/PLC用の2線式24VDCの計器についてですが、ケーブルの断面積に関する具体的な規定はどの規格に記載されていますか?一般的には1.5平方のKVVPが使われていますが、具体的な規定がどこにあるのかは詳しく調べたことがありません。 私の考えでは、4線式には具体的な規定があり、信号ケーブルは1.0から1.5まででよく、計器用電源ケーブルは1.5以上でなければならない。これから推測すると、2線式も1.5以上であるべきだ
Reply #22017-03-25
2線式の表にある負荷容量を使って、おおよその計算ができます。 一般的な2線式計器の操作マニュアルには、供給電圧と回路負荷の関係図が記載されており、この関係図に基づいて計算すればよい。 回路の導線の太さを選ぶ際は、回路抵抗が規定値を超えないようにすればよい。
Reply #32017-03-26
導線の抵抗と回路で許容される電圧降下から、導線の面積を決定することができる。通常は1.5mm2以上です。
Reply #42017-03-26
私たちの要求は1.5mmです
Reply #52017-03-27
同じ基準を求めても、計測機器業界は恣意性が高く、電気分野のように厳格な規格が定められているわけではない。どんなことにも根拠を見つけることができ、業界の成熟度は高い
Reply #62017-03-27
爆発危険地域の電力設計規範GB50058では、爆発危険地域におけるケーブルの最小線径が定められており、また計装配管配線設計規範にも線径について記載があります。フォーラムには規範のPDF版もあるので、確認してみてください
Reply #72017-03-27
どの業界か、距離など多くの要因があり、規制もすべてをカバーしているわけではない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.