どのような場合に現地端子箱を使用するのが適切でしょうか?

2017-03-25View Original

Thread Content

制御システムを設計する際、制御ケーブルは現場の計器から直接DCSに接続されるのか、それとも現場の計器からまず現地端子箱に接続され、その後一本の多芯ケーブルで一括してDCSの接続端子に引かれるのか?
Reply #22017-03-25
今はローカルバス技術を使って制御室に接続しているのではないですか?
Reply #32017-03-26
計器盤が少ない場合は、二次計器に直接接続できます。DCSを使用する場合、計器が多くなるのは当然で、一般的には接続箱を通じて接続されます。
Reply #42017-03-26
現場配線箱の役割は、電線/ケーブルの分岐・接続であり、さらに現場計器の検出ポイントも提供します。 現場のある空間に複数の計器がある場合は、現場用接続箱を用いてケーブルを分岐・集約することが望ましい。また、現場の計器が機器上に設置されている場合は、機器の上に登らずに計器を検出できるよう、現場用接続箱の使用を推奨する。
Reply #52017-03-27
4階の意見が正しい。現場の接続箱は、計器の検出ポイントを提供するだけでなく、後に計器を追加して容量を拡大したり、配線を交換したりする際にも大きな利点があり、多くの作業量を削減できる。
Reply #62017-06-19
甲方の計装担当者の場合、マルチコアは推奨しません。これだけ多くの中間接続部、つまり故障ポイントがあるだけで、大変な問題です。 一般的な計器によるシャットダウンなどの原因のうち、約3分の1は端子の緩みが原因です。怖いでしょう?一度の車両からの降車によるコストは、とっくに回収されている。 こんなに中央に端子をつけるなんて、よくもそんなことができるな

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.