スマートポジショナー 電源ボードの焼損

2017-03-27View Original

Thread Content

こちらに調節弁が5台あり、そのうち2台はスマートポジショナーで、3台は機械式です。この5台が突然動かなくなったが、そのうちの機械式ポジショナーはしばらくすると再び動作を開始した。しかし、スマートポジショナーのうち2台は電源ボードモジュールが焼損してしまった。電源ボードモジュールを迂回して、内部の4-20mA入力端子2本に直接接続すると、ポジショナーは引き続き動作する。 私が使用しているセーフガードはジーナ型で、DCS版は古くて中央制御式です。今、故障が発生した原因を分析したいと思っています
Reply #22017-03-27
この5つの調節バルブのAO回路が同じモジュールか確認してください
Reply #32017-03-27
同じカードではなく、3つのカードです。そのうち2つのスマートポジショナーは1つのカードに搭載されており、現在ジーナ型セーフガードの前側の電圧は16V、後側の出力電圧は約9Vで、これも他のセーフガードの出力側より高い値です
Reply #42017-03-27
通常は使用電圧は1~5Vの間であるべきですよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.