温度測定用熱電対の問題で相談です。

2017-03-27View Original

Thread Content

工程状態が変わらない状況下で、熱電対によって測定される温度は規則的にゆっくりと低下し、その後急激に上昇し、およそ4時間ごとに1サイクルを繰り返す。これはどういうことですか?解決策をお願いします~
Reply #22017-03-27
別の熱電対に変えてみても、同じ現象が起きるので、これは工程上の問題です。
Reply #32017-03-28
温度変化に重点を置いてチェックする場合、または変動時にミリボルト値が変化していないかを確認する場合
Reply #42017-03-28
トレンドチャートはありますか?トレンドチャートを見ると判断しやすいです。もし規則性があれば、工程を確認する必要があります。最も直接的なのは新しいものに交換することです。交換したら振動がなくなれば、それは温度計の問題です。もしまだ変動するなら、それは工程上の問題です。
Reply #52017-03-28
熱電対に問題があるのでしょうか?別の熱電対に交換してみてください
Reply #62017-03-28
温度はいくつ?断熱はありますか?近くで水漏れしていますか?変化が生じた際に、現場での直接測定結果も同様かを確認する
Reply #72017-03-28
温度の変化は一般的にゆっくりとしており、過程があり、瞬時に上がったり下がったりすることはありません。曲線がゆっくりと変化している場合、測定値は正確である可能性が高い。この変化は工程の状態自体における温度の変動によるものであり、この場合も、その測定点の前後の類似した温度を測定しているポイントや現場の温度計、または赤外線センサーによって温度が同様に変化しているかを確認することができる。もし瞬間的に高くなったり低くなったりする曲線が直線状に似ている場合、それは間違いなく熱電対や温度変化の問題ですが、決して周期的なパターンであってはなりません。
Reply #82017-03-28
ふふ。。。 本当に怠け者だな。傾向やパターンを見る時間はあるのに、現場に行って確認する時間がないなんて。このような状況は、たいてい現場の熱電対の接続端子が緩んでいるせいだ。4時間ごとにこんなに正確に測定できるなんて、理解できない?
Reply #92017-03-28
熱電対を交換して確認しましたが、状況は変わりませんでした。工程状況は、熱電対がジャケット付きのパイプラインに挿入されており、ジャケット内の媒体はS4蒸気です。この問題が発生した時、内管は空であり、物質は流れていませんでした。蒸気用のドレンコンデンサーも交換済みで、問題ありません。
Reply #102017-03-28
熱電対はジャケット付きの配管に挿入されており、ジャケット内の媒体はS4蒸気です。問題が発生した際、内管は空で媒体の流れはなく、蒸気用のドレン装置も交換済みで問題はありません。
Reply #112017-03-28
熱電対も一度交換しました。効果なし。
Reply #122017-03-28
熱電対はジャケット付きのパイプラインに挿入され、ジャケット内の媒体はS4蒸気であり、温度測定素子は内管内にある。この状態では内管内には物質の流れがない。温度は最初145度から始まり、2時間続いた後、ゆっくりと温度警報値の下限である130度まで下がり、その低下傾向も2時間続きました。その後、再び急速に145度まで上昇しました。熱電対を交換し、ジャケットの蒸気用ドレンも交換しましたが、問題は解決しませんでした。
Reply #132017-03-28
熱電対はジャケット付きのパイプラインに挿入され、ジャケット内の媒体はS4蒸気であり、温度測定素子は内管内にある。この状態では内管内には物質の流れがない。温度は最初145度から始まり、2時間続いた後、ゆっくりと温度警報値の下限である130度まで下がり、その低下傾向も2時間続きました。その後、再び急速に145度まで上昇しました。熱電対を交換し、ジャケットの蒸気用ドレンも交換しましたが、問題は解決しませんでした。
Reply #142017-03-28
本当に怠けてはいない。現場で確認し、計装担当者も熱電対をチェックした。工程状況は、熱電対がジャケット付きのパイプラインに挿入され、ジャケット内の媒体はS4蒸気であり、温度測定素子は内管内にある。このような状態では、内管内には物質の流れがない。中央制御の温度推移を見ると、最初は145度から始まり、2時間続いた後、ゆっくりと温度警報値の下限である130度まで下がりました。この低下傾向も2時間続き、その後再び急速に145度まで上昇しました。熱電対を交換し、ジャケットの蒸気用ドレンも交換しましたが、問題は解決しませんでした。4時間のサイクルは、制御室の傾向に基づいて決められるんだよ~
Reply #152017-03-28
個人的な分析ですが、熱電対を蒸気中に挿入して測定すると、蒸気中の凝縮水が徐々に増えていくため、測定される温度も徐々に下がります。凝縮水が排出されると温度は急速に上昇し、あなたが説明した現象と一致します;測定ポイントの位置、取り付け方法、および給水システムを確認してください(バイパスを少し開いて温度の変化を見てみるとよいでしょう)。
Reply #162017-03-28
現場での配線や熱電対に問題がなければ、熱電対の保護管の外側で焦げ付きや固化が起こっている可能性を考えるべきです。例えば、流れに向かう面側の媒体が保護管の外側に集まり付着し、その量が増えて厚くなると剥がれ落ちます。この集積過程によって熱伝達が妨げられ、結果として熱電対が検出する温度が下がります。集積物が剥がれ落ちると、温度は再び上昇します。 また、熱電対の取り付け位置における断熱処置にも注意が必要であり、もし露出していると環境への放熱により、保護管の外壁における媒体の凝集が増加することになる。
Reply #172017-03-28
316を使ってテストしてみて、2回に分けてテストし、見たトレンドチャートと同じか確認してみましょう同じなら、工程上の問題かもしれません
Reply #182017-03-28
まずは工程の状況を確認してください。熱電対が劣化や損傷していないか再度確認し、最後に干渉がないかチェックします。
Reply #192017-03-28
同じ配管上の温度を比較するのが最善です。
Reply #202017-04-01
この投稿は最後にyuchenchfによって2017-4-12 14:59に編集されました。熱電対が壊れているかどうかは気にする必要はありません。それは単に、測定ポイントの温度が変化しているということを意味します。考え方を変えて、温度測定ポイントの選択に問題があるのではないか?もしそこに水たまりがあれば必ず水位が下がり、温度測定ポイントがちょうどその水たまりの中にあるため、排水弁は規則正しく水を排出します!このような状況が起こり得る

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.